Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от evrotax
вт мар 02, 2021 10:50 am
Форум: Електротехника
Тема: Въпрос ПРЕДПАЗИТЕЛ ВИСОКОВОЛТОВ ВвП 20kV
Отговори: 38
Преглеждания: 4225
пон мар 01, 2021 8:07 amfbr написа:
пон мар 01, 2021 7:26 amevrotax написа:
Под напрежение (докато работи) трансформатора, може ли да се налива масло или е твърде рисковано?
Не. Без изключване и обезопасяване не става.
Благодаря за бързия и коректен отговор fbr :)
от evrotax
пон мар 01, 2021 7:26 am
Форум: Електротехника
Тема: Въпрос ПРЕДПАЗИТЕЛ ВИСОКОВОЛТОВ ВвП 20kV
Отговори: 38
Преглеждания: 4225
Предпазителя беше успешно сменен при едно от планираните прекъзвания на ел.захранването още миналата година!

Имам друг въпрос, относно същия трансформатор. Нивото на маслото в него е на минимума. Под напрежение (докато работи) трансформатора, може ли да се налива масло или е твърде рисковано?
от evrotax
чет окт 01, 2020 8:48 am
Форум: Електротехника
Тема: Въпрос ПРЕДПАЗИТЕЛ ВИСОКОВОЛТОВ ВвП 20kV
Отговори: 38
Преглеждания: 4225
Благодаря fbr и nikolson =D>
от evrotax
вт сеп 29, 2020 4:18 pm
Форум: Електротехника
Тема: Въпрос ПРЕДПАЗИТЕЛ ВИСОКОВОЛТОВ ВвП 20kV
Отговори: 38
Преглеждания: 4225
Новия предпазител няма да изгори, защото сегашния е изгорял в следствие на опит някой да краде
(как не го е светнало - не знам, но глада е по-силен от тока!)

Късото е било междуфазово и е изгорял първият предпазител !
В момента има приблизително 220v, 140v, 70v на трите фази!
от evrotax
вт сеп 29, 2020 3:59 pm
Форум: Електротехника
Тема: Въпрос ПРЕДПАЗИТЕЛ ВИСОКОВОЛТОВ ВвП 20kV
Отговори: 38
Преглеждания: 4225
Благодаря fbr ! Чак на 3та страница, получих отговор на въпроса си. Следва тази седмица да купя предпазител и след това да направя организация по смяната му ! НЯКОЙ ОТ МОНТАНА ЖЕЛАЕЩ ДА ИЗКАРА НЯКОЙ ЛЕВ ЗА СМЯНАТА МУ? В същност , някой има ли идея колко би струвала смяната му? Има разединител преди ...
от evrotax
вт сеп 29, 2020 3:39 pm
Форум: Електротехника
Тема: Въпрос ПРЕДПАЗИТЕЛ ВИСОКОВОЛТОВ ВвП 20kV
Отговори: 38
Преглеждания: 4225
ОТНОВО МОЛЯ ЗА ДРУГИ КОМПЕТЕНТНИ МНЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕДПАЗИТЕЛЯ И ЧЕРВЕНОТО ПАЛЧЕ fbr благодаря за компетентния отговор, НО това всичко ми е известно ! Интересува ме, САМО предпазителя, дали този може да се "включи" или трябва да купувам нов. Тези, които ги продават, не се вижда палче от долу ! Води се...
от evrotax
вт сеп 29, 2020 2:38 pm
Форум: Електротехника
Тема: Въпрос ПРЕДПАЗИТЕЛ ВИСОКОВОЛТОВ ВвП 20kV
Отговори: 38
Преглеждания: 4225
Така, въпросът беше конкретен - за червеното палче - дали е тип "автоматичен"(след разтоварване на мрежата и изключване) може да се "включи" или е "изгорял" и трябва да се купува нов ! Имаше само 1 отговор, че е изгорял ! МОЛЯ ЗА ДРУГИ КОМПЕТЕНТНИ МНЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕДПАЗИТЕЛЯ И ЧЕРВЕНОТО ПАЛЧЕ Понеже...
от evrotax
вт сеп 29, 2020 3:02 am
Форум: Електротехника
Тема: Въпрос ПРЕДПАЗИТЕЛ ВИСОКОВОЛТОВ ВвП 20kV
Отговори: 38
Преглеждания: 4225
Здравейте, на трафопоста ни има изгорял предпазител, на снимката се вижда как от долу на левия се е показало червено палче. Въпроса е, изгорял ли е или ако се бутне обратно палчето, ще е ОК ! Разбира се, при всички случаи ще иска изключване (разединяване) преди предпазителя, разтоварване и т.н. IMG_...
Търсенето намери 8 резултата за Страница 1 от 1