- пет яну 07, 2022 10:06 am
- Форум: Отопление
- Тема: PELLETHERM MARATHON
- Отговори: 65
- Преглеждания: 14083
Здравей, контролера прави изчисления за да прецени колко пелети да пуска в различните мощности на модулация на базата на зададената калоричност и количеството пелети което е засечено за 6 мин (60мин). Намаляйки/Увеличавайки калоричността реално ще увеличиш/намалиш количеството пелети на всичките 4 с...
- ср дек 15, 2021 4:23 pm
- Форум: Отопление
- Тема: PELLETHERM MARATHON
- Отговори: 65
- Преглеждания: 14083
От към разход още не мога да го усетя дали се промени съществено. Трябва да го използвам по-дълго време. Пелетите са ми Диаман, стандартни дървени пелети. Не съм сигурен дали са широколистни или иглолистни, но то май няма голямо значение. Мисля си, че при намаленото на стойността за мощност се намал...
- ср дек 15, 2021 12:07 pm
- Форум: Отопление
- Тема: PELLETHERM MARATHON
- Отговори: 65
- Преглеждания: 14083
Аз съм с 30kW Marathon и моите настройки в момента са: 20kW 1950rpm 15kW 1800prm 9kW 1350rpm H1 и H2 хистерезисите си ги върнах дефолтните, съотвенот 3 и 5 защото, в противен случа много бавно се загрява къщата сутрин (зададена температура на водата 65 градуса). За гореноето съдя единствено по пепел...
- ср дек 15, 2021 11:05 am
- Форум: Отопление
- Тема: PELLETHERM MARATHON
- Отговори: 65
- Преглеждания: 14083
Успях! Севиза ми даде паролата и зададох 12 импулса за оборот. Бях забравил колко добре може да работи горелката и да затопля водата бързо бързо :) ПП Ако на някой му трябва паролата може да ми пише на лично. Не е ли 2002 или има и друг код? В спецификацията за 20кВ, 30кВ и 40кВ има по две групи се...
- вт ное 16, 2021 5:09 pm
- Форум: Отопление
- Тема: PELLETHERM MARATHON
- Отговори: 65
- Преглеждания: 14083
абе те и мен не ме обичат много много, че постоянно експериментирам разни работи ... ама добре че имаме и климатик че тия 4-5 дена да не умрем от студ
Такъв съм си, трябва нещо да се прави
Вече веднъж флашнах фърмуера на термостата.
Сега се оглеждам за фърмуера на контролера на горелката.

Такъв съм си, трябва нещо да се прави

Вече веднъж флашнах фърмуера на термостата.
Сега се оглеждам за фърмуера на контролера на горелката.
- вт ное 16, 2021 11:23 am
- Форум: Отопление
- Тема: PELLETHERM MARATHON
- Отговори: 65
- Преглеждания: 14083
От това меню само импулсите за сензора на ефекта на Хол. Инче от стандартното меню си оправих 3-те степени на модулация както са описани в ръководството. При положение че котела го взех по-мощен защото втория етаж от къщата може и да се ползва в бъдеще, се чудя дали си заслужава да се опитвам да нам...
- вт ное 16, 2021 10:43 am
- Форум: Отопление
- Тема: PELLETHERM MARATHON
- Отговори: 65
- Преглеждания: 14083
Успях!
Севиза ми даде паролата и зададох 12 импулса за оборот.
Бях забравил колко добре може да работи горелката и да затопля водата бързо бързо
ПП Ако на някой му трябва паролата може да ми пише на лично.
Севиза ми даде паролата и зададох 12 импулса за оборот.
Бях забравил колко добре може да работи горелката и да затопля водата бързо бързо

ПП Ако на някой му трябва паролата може да ми пише на лично.
- нед ное 14, 2021 11:43 pm
- Форум: Отопление
- Тема: PELLETHERM MARATHON
- Отговори: 65
- Преглеждания: 14083
Много се зарадвах като видях клипчето, но се оказа че4096 при мен се приема като парола но води до ппазно меню.
Няма никакви надписи и опции в него
Няма никакви надписи и опции в него

- нед ное 14, 2021 10:25 pm
- Форум: Отопление
- Тема: PELLETHERM MARATHON
- Отговори: 65
- Преглеждания: 14083
Смятам, че си абсолютно прав. Одеве направих белег с маркер и броях оборотите на вентилатора, понеже ми се струва прекалено бавен. Преброих 150 оборота за мин по време на запалване при конфигурирани 1700 оборота в мин. Сега остава да разбера как да влезна в това меню. Утре ще звъня в Хасково, както ...
- пет ное 12, 2021 11:31 pm
- Форум: Отопление
- Тема: PELLETHERM MARATHON
- Отговори: 65
- Преглеждания: 14083
Здравейте, По време на нощното редуциране на стайната температура водата в котела ми стигаше до 85 при което пускаше помпата за да се охлади. Тъй като доста си бях играл вече с настройките, реших че е най-добре да направя ресет до фабрични настройки. Разбира се преди това си заснех текущите настройк...