- нед яну 31, 2021 12:35 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Пелетна горелка Biotech Light
- Отговори: 95
- Преглеждания: 25592
Преоразмерени радиатори, нищо не можеш да направиш. Минимума на горелката е към 10кВт, което е много дори за -15*С. Решението е буфер, още една помпа, два трипътни вентила... Тия радиатори са смятани за отопление с термопомпа май... Или за друго отопление с много ниска темп на водата явно нз..благо...
- нед яну 31, 2021 12:07 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Пелетна горелка Biotech Light
- Отговори: 95
- Преглеждания: 25592
Управлението е Натурела и си е много гъвкаво, но за избора на горелка нямам думи! Тази фирма по моя препоръка направиха и 15кВт горелка, не знам защо не е избрана тя :? . Ако котелът се ползва на 70*С няма да има проблеми с бойлера. Натурела е да, може би проблема за настройката има 2 причини, една...
- нед яну 31, 2021 11:44 am
- Форум: Отопление
- Тема: Пелетна горелка Biotech Light
- Отговори: 95
- Преглеждания: 25592
Бойлерът не го смятай за консуматор, освен ако нямаш постоянно отворен кран. Няма как по осветеността да съдиш за мощността. По-скоро засичай подаването при 3-та мощност за 6 минути и умножавай по 10. Не за мощността, а за качеството на пламъка, мощността по данни на производителя при дебита на моя...
- нед яну 31, 2021 11:23 am
- Форум: Отопление
- Тема: Пелетна горелка Biotech Light
- Отговори: 95
- Преглеждания: 25592
Радиаторите с лирата са 8.3KW гд при входяща вода 60 градуса и 23 стайна темп. , бойлера не знам каква консумация има, но подозирам, че най-много да иде на 10 KW, което е минималната мощност на горелката. Площта е 90 квадрата. Има ли вариант тъй като ме виждам пламъка да се ориентирам по показанията...
- пет яну 29, 2021 2:16 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Пелетна горелка Biotech Light
- Отговори: 95
- Преглеждания: 25592
Аз ги направих на 5, 4, 2.7. И моята идея е такава - да намаля мощността на степвните, за да компенсира радиаторите... При тези грамажи на шнека, при 2.7 ми излиза минимума на горелката на 10кв. Не знам ако я сваля още как ще гори, не виждам пламъка. Иначе вратите са отворени навсякъде, термостата е...
- пет яну 29, 2021 3:17 am
- Форум: Отопление
- Тема: Пелетна горелка Biotech Light
- Отговори: 95
- Преглеждания: 25592
Това, което забелязах сега е, че препоръчителнлто време първонзапалванв за работа на шнела е 40сек,моята е на 90 настроена и пали от 2 сипване и второ от прлизводителя дават формула грамажа пелети от шнека за 10 минути Х 0.025 = KWh. Ако шнека за 10 мин. Дава 800 грама пелети х 0.025 = 20KWh. Уловка...
- пет яну 29, 2021 12:26 am
- Форум: Отопление
- Тема: Пелетна горелка Biotech Light
- Отговори: 95
- Преглеждания: 25592
Горелката ми е Biotech 35 - 35kw Управлението е Натурела. Котела Виадрус 22. За първа година се сблъсквам с пелетна горелка, системата не съм я изграждал аз, а и знанията ми не са големи в отоплителните инсталации. Проблема е, че горелката се загася по-често, отколкото ми се иска и докато запали пад...