- съб дек 03, 2022 10:05 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Всичко за управление на отопление със системи Homematic IP и MAX!
- Отговори: 283
- Преглеждания: 53783
Отговорите на въпросите ти са в темата. Направи си труда и прочети какво е писано до сега!
- нед фев 13, 2022 5:03 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Всичко за управление на отопление със системи Homematic IP и MAX!
- Отговори: 283
- Преглеждания: 53783
Една от главите чрез която управлявам актуатора, а от там и котела не отвори.Температурата беше паднала с 0.3 гр. от зададената, а радиатора беше студен. Котела беше работил два часа напразно преди да я забележа. Зададох и BOOST oт приложението, отвори нормално,стаята се затопли, главата затвори и к...
- ср дек 08, 2021 6:41 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Всичко за управление на отопление със системи Homematic IP и MAX!
- Отговори: 283
- Преглеждания: 53783
[От фирмата монтирала цялата инсталация много се издразниха, че се опитвам да им обясня, че проблемът е в оборотите на помпата и ми заявиха, че шумът в радиаторите ще изчезне само ако се сложи стаен термостат свързан с котела, който да го гаси и се махне термоглавата в тази стая, но аз изобщо не виж...
- пет ное 26, 2021 9:41 am
- Форум: Отопление
- Тема: Настройка на пелетна камина Алфа плам 21
- Отговори: 2275
- Преглеждания: 544146
Здравейте! Имам commo compact 23. Котела си върши работата,топли влиза в модулация и нямам забележки. Това, което ме притеснява е Т на изгорелите газове. Вкарал съм настройките от темата, като единствено намалих вентилатора от 2700 на 2500 об. на 5 степен.Т на изг. газове на 5та при 2500 об. е 180-1...
- чет ное 11, 2021 1:59 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Всичко за управление на отопление със системи Homematic IP и MAX!
- Отговори: 283
- Преглеждания: 53783
Двуканалния контролер на Hmip може да управлява котела на единия изход - on/off (има възможност и за подвързване като "сух контакт") спрямо температурата в някоя или няколко стаи или положение на вентила/те, и отделно само помпата на другия канал. M/O Box-а може да прави още повече неща. Мисля е пи...
- чет ное 11, 2021 10:33 am
- Форум: Отопление
- Тема: Всичко за управление на отопление със системи Homematic IP и MAX!
- Отговори: 283
- Преглеждания: 53783
Пазарувам от този сайт.Разгледайте има интересни неща. Пазарувам до офис на фирма,която има офис в Германия и от там ми доставят нещата до Бг.(3 лв. до 1 кг.).Мога да спомена името на фирмата ако това не е в разрез с правилата на форума - ако не на лично.До офиса на фирмата доставката е безплатна.Ня...
- чет ное 11, 2021 9:29 am
- Форум: Отопление
- Тема: Всичко за управление на отопление със системи Homematic IP и MAX!
- Отговори: 283
- Преглеждания: 53783
IMG_20211111_091204.jpg ] Да, запознат съм с гамата им, но нямат това, което споменавам - за измерване на темп. с изнесен датчик (например Pt100, Pt1000, NTC), както и за налягане. т.е. нещо, което да използваш примерно за мерене на темп. на водата в котела, на връщащата към котела, в бойлера, от б...
- ср ное 10, 2021 7:38 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Всичко за управление на отопление със системи Homematic IP и MAX!
- Отговори: 283
- Преглеждания: 53783
.. и ѝ липсват датчици. Биха могли да се добавят в листата такива за темп. на вода (контактни, потопяеми (Pt100, Pt1000, NTC) и т.н.); за налягане, което би увеличило многократно възможните приложения. [/quote] Има доста датчици и сензори, които хоуматик предлагат: за въглероден диоксид, фин прах, и...
- ср ное 10, 2021 12:12 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Всичко за управление на отопление със системи Homematic IP и MAX!
- Отговори: 283
- Преглеждания: 53783
Това няма да помогне-тествал съм го.Говоря за фалшив сигнал, когато не са достигнати зададените параметри за вкл/изкл. Управлявам актуатора от главите(отваряне на вентила 10%).С офсета заигравката е безмислена - само ще си докараш главоболия - има писано по темата и съм го тествал.При хоуматика ист...
- ср ное 10, 2021 8:56 am
- Форум: Отопление
- Тема: Всичко за управление на отопление със системи Homematic IP и MAX!
- Отговори: 283
- Преглеждания: 53783
... ако задам акуатора да се управлява от стаен термостат, той подава фалшиви сигнал за включване и веднага след това за изключване. ... Това лесно се коригира, като в настройките на термостата се задава хистерезис например 0,2 °С. Тогава термостата (чрез актуатора) ще подаде сигнал за спиране на к...
- 1
- 2
Търсенето намери 16 резултата за