- пон мар 29, 2021 12:55 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Bosch 7000iW или Vitodens-100 35kW
- Отговори: 3
- Преглеждания: 823
Само да ти кажа, че това което гледаш да се върже на Bosch-a, а именно CT200 със смарт глави, може да го вържеш и на Vitodens-a през OpenTherm с един адаптор, който Бош си продават за CT200. Като функционалност губиш термална дизенфекция през CT200 (не се поддържа през OpenTherm) и нищо друго. Вчера...
- пон мар 29, 2021 12:09 am
- Форум: Отопление
- Тема: Vitodens 111-W + CT200 със смарт термоглави през OpenTherm вместо On/Off
- Отговори: 10
- Преглеждания: 1681
Втори опит - успешен! Vitodens 111-w си работи през OpenTherm с Bosch EasyControl CT200 + EasyControl Adapter. Има модулация; програми на БГВ; температурата на водата на радиаторите е изцяло иззета от CT200, на котела не може да се смени температурата, а пише само 80 градуса. Единствено температурат...
- пет мар 26, 2021 4:48 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Vitodens 111-W + CT200 със смарт термоглави през OpenTherm вместо On/Off
- Отговори: 10
- Преглеждания: 1681
Първи опит неуспешен. Преместих в EasyControl адаптера от On/Off към OpenTherm, но според App-a на EasyControl управлението все още е само On/Off. След кратка консултация с Висман България, се оказва, че връзката за OpenTherm и On/Off във бойлера е различна (On/Off никъде не е описано в документация...
- чет мар 25, 2021 9:01 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Vitodens 111-W + CT200 със смарт термоглави през OpenTherm вместо On/Off
- Отговори: 10
- Преглеждания: 1681
Нямаше място за отделен бойлер. Котела е в средата на дневната/хола апартамента, баните са малки. Наистина нямаше къде да навра и отделен бойлер. Така или иначе е късно за такива дилеми. Утре ще провам да прехвърля кабелите към OpenTherm изхода на EasyControl адаптора. Ако стане номера, ще е супер. ...
- чет мар 25, 2021 6:41 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Vitodens 111-W + CT200 със смарт термоглави през OpenTherm вместо On/Off
- Отговори: 10
- Преглеждания: 1681
Има загуба да, но според една таблица, която намерих, не се губи толкова много. Таблицата: https://imgur.com/fCguZE7 Висмана - заради но-ниската минимална мощност сравнено с боша, който предлагаха; водосъдържателя на вградения бойлер е стоманен, горелката - с две думи би трябвало да е по-издръжлив н...
- чет мар 25, 2021 6:16 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Vitodens 111-W + CT200 със смарт термоглави през OpenTherm вместо On/Off
- Отговори: 10
- Преглеждания: 1681
Адаптера си е пак на Бош и поддържа както On/Off, така и iRT или OpenTherm (https://www.buderus-logamatictc100.com/media/buderus-rrc2.0/functions/easycontrol_adapter_manual_new.pdf) На хартия Vitodens 111-W поддържа OpenTherm, адаптера поддържа OpenTherm следователно, ако преместя кабела в адаптера ...
- чет мар 25, 2021 3:12 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Vitodens 111-W + CT200 със смарт термоглави през OpenTherm вместо On/Off
- Отговори: 10
- Преглеждания: 1681
Здравейте, Моля за мнение дали наскоро монтиран газов котел Vitoden 111-W B1LD със управление на Bosch CT200 (в комплект с 3 смарт термоглави за 3 радиатора съответно) е инсталиран правилно от фирмата, която го сложи. Това, което ме притеснява е, че поне това, което ми показва приложението на Bosch,...