Тема: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Отговори: 3264
Преглеждания: 866744
На коя степен я караш ако е на ауто свали пар.10 на 13 и увеличи пар.24 и пар.28 с по 5 също може да промениш и пар.за вкл.на помпата да нети върти студена вода Здравей, пламъкът започна да гори много странно, все едно духа вятър към него. А стъклото как е има ли промяна Не знам, може и да има няка...
от As09
чет дек 30, 2021 4:24 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Отговори: 3264
Преглеждания: 866744
Здравейте, Екоспар Алба 18 kW с тези настройки много ми се цапа стъклото, за 6-7 часа работа става напълно черно 0 30 1 10 3 180 4 140 5 180 6 25 7 250 8 4 10 18 18 30 19 230 20 200 21 140 22 145 23 145 24 110 28 150 50 10 51 150 52 60 53 10 54 70 55 75 56 60 57 170 58 100 59 49 60 60 61 40 62 210 ...
от As09
вт дек 28, 2021 10:15 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Отговори: 3264
Преглеждания: 866744
Здравейте, Екоспар Алба 18 kW с тези настройки много ми се цапа стъклото, за 6-7 часа работа става напълно черно 0 30 1 10 3 180 4 140 5 180 6 25 7 250 8 4 10 18 18 30 19 230 20 200 21 140 22 145 23 145 24 110 28 150 50 10 51 150 52 60 53 10 54 70 55 75 56 60 57 170 58 100 59 49 60 60 61 40 62 210 6...
от As09
чет ное 18, 2021 7:03 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Отговори: 3264
Преглеждания: 866744
Препоръчвам пар.67 на 60 пар.68 на 57 и още пар.10 на 12 пар.18 на 30 пар.24 на 110 пар.28 на 150 и пар 55 на 70 Здравей, благодаря за настройките, използвах ги и камината работеше няколко дни много добре, също спря да се цапа стъклото толкова много, но днес сутринта я запалих и отново се получи пр...
от As09
чет ное 18, 2021 4:24 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Отговори: 3264
Преглеждания: 866744
Параметри за помпата са 67-на колко градуса включва , и 68 - на колко градуса изключва .Като параметър 68 трябва да бъде число по малко от параметър 67 с поне 2 градуса.Или ако параметър 67 го направиш 55 ,то параметър 68 го правиш 53 градуса.може 58 на 55 както решиш. :wink: Препоръчвам пар.67 на ...
от As09
ср ное 10, 2021 10:46 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Отговори: 3264
Преглеждания: 866744
Параметри за помпата са 67-на колко градуса включва , и 68 - на колко градуса изключва .Като параметър 68 трябва да бъде число по малко от параметър 67 с поне 2 градуса.Или ако параметър 67 го направиш 55 ,то параметър 68 го правиш 53 градуса.може 58 на 55 както решиш. :wink: Здравей, направих пром...
от As09
вт ное 09, 2021 10:19 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Отговори: 3264
Преглеждания: 866744
Параметри за помпата са 67-на колко градуса включва , и 68 - на колко градуса изключва .Като параметър 68 трябва да бъде число по малко от параметър 67 с поне 2 градуса.Или ако параметър 67 го направиш 55 ,то параметър 68 го правиш 53 градуса.може 58 на 55 както решиш. :wink: Здравей, направих пром...
от As09
пет ное 05, 2021 10:22 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Отговори: 3264
Преглеждания: 866744
Камината вероятно е преоразмерена Екоспар Алба 18кв, топли се къща 3 стаи по 15 м2(10 ребра в стаята на камината + 18 + 18), 1 стая 20 м2(20 ребра), коридор 10м2(15), баня 2.5 м2(лира) и в бъдеще бойлер. Това изгасване може ли да се оправи ако се намали мощността на камината, в момента е настроена ...
от As09
чет ное 04, 2021 9:19 am
Форум: Отопление
Тема: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Отговори: 3264
Преглеждания: 866744
Ами да, по-добре е да работи на 70-75*С и да ги държи. За да не го прави при тебе, явно при тебе нещо не е както трябва - или радиаторите са преоразмерени, или камината... Камината вероятно е преоразмерена Екоспар Алба 18кв, топли се къща 3 стаи по 15 м2(10 ребра в стаята на камината + 18 + 18), 1 ...
от As09
нед окт 31, 2021 2:56 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Отговори: 3264
Преглеждания: 866744
Ами да, по-добре е да работи на 70-75*С и да ги държи. За да не го прави при тебе, явно при тебе нещо не е както трябва - или радиаторите са преоразмерени, или камината... Камината вероятно е преоразмерена Екоспар Алба 18кв, топли се къща 3 стаи по 15 м2(10 ребра в стаята на камината + 18 + 18), 1 ...