- пон яну 03, 2022 5:59 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Направа на вътрешна ел. инсталация - избор на сечение на проводниците
- Отговори: 10
- Преглеждания: 2264
Сечението на кабела зависи от доста неща ... Въпроса ми е в конкретния случай. Говориме за направа на инсталация на апартамент или къща. И по-точно от електромера или от апартаментното табло. Монофазна инсталация /фаза, нула и земно/. Избора на кабели се свежда до: 1. Мостов кабел положен под мазил...
- пон яну 03, 2022 5:48 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Направа на вътрешна ел. инсталация - избор на сечение на проводниците
- Отговори: 10
- Преглеждания: 2264
нед яну 02, 2022 9:58 pmmuhala написа:нед яну 02, 2022 8:25 pmStan02 написа:А ако не е в норма. Ако надвишава 3%, тогава какво се прави? Избира се проводник с по-голямо сечение ли?
При 40А ток, пада на напрежение ще е 0,1 * 40 А = 4V~.
Пада на напрежение в проводника не бива да надвишава 3% от захранващото.
4 / 230 = 1,74%. В норма е.
- нед яну 02, 2022 10:13 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Направа на вътрешна ел. инсталация - избор на сечение на проводниците
- Отговори: 10
- Преглеждания: 2264
Точно това ми убягваше. Благодаря!
- нед яну 02, 2022 8:25 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Направа на вътрешна ел. инсталация - избор на сечение на проводниците
- Отговори: 10
- Преглеждания: 2264
Благодаря за таблицата!
На мен ми се смята, но не знам по кои формули.
На мен ми се смята, но не знам по кои формули.
- нед яну 02, 2022 4:28 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Направа на вътрешна ел. инсталация - избор на сечение на проводниците
- Отговори: 10
- Преглеждания: 2264
Здравейте, искам да се консултирам с вас относно сечението на проводниците. До колкото разбрах първо определяме мощностите на токовите кръгове, след което се изчислява тока от P=U.I От изчисления ток по таблица избираме следващата по-голяма стойност на тока и така определяме сечението на кабелите. В...