- нед апр 10, 2022 6:34 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Дефектно токова защита
- Отговори: 1655
- Преглеждания: 517436
Духалката беше като пример само. Гаража ще се ползва като работилница.. Електрожен ъглошлайф бормашина Co2.. с 2.5мм2 ми се е случвало след интензивно заваряване с по висок ампераж кабела да пари доста та затова предположих че ще е по добре да е 4мм2 за по сигурно. нямам претенции да съм специалист ...
- съб апр 09, 2022 5:40 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Дефектно токова защита
- Отговори: 1655
- Преглеждания: 517436
Благодатя много. А относно АП особено за гараж 16А няма ли да пада примерно в единия контакт ако има духалка а в другия електрожен? аз няма да натоварвам 1 контакт с 16А ще е разпределено за гаража 3Х4мм2 ще е линията навсякъде.
И ако може да ми разясните каква е разликата oт 1P+N и 2P при ДТЗ
И ако може да ми разясните каква е разликата oт 1P+N и 2P при ДТЗ
- съб апр 09, 2022 1:41 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Дефектно токова защита
- Отговори: 1655
- Преглеждания: 517436
Здравейте! Предстои ми подмяна на ел. инсталацията на къща, но незнам как ще е най подходящо да подредя ДТЗ спрямо кръговете. кръговете са както следва: Контакти: Маза: 1.Бойлер 16А 1.Термопомпа 16А 1.Контакти 16А Първи етаж: 1.Спалня 1 16А 1.Спалня 2 16А 1.Спалня 3 16А 1.Баня (пералня+сушилня) 16А ...