Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от Teodor88
чет авг 10, 2023 2:44 pm
Форум: Отопление
Тема: Свързване на Бойлер към парно на пелети
Отговори: 20
Преглеждания: 3423
Мнението на Торбалан. ... Ако наистина е последователно, разваляй всичко и от начало! Ако преди да сложи бойлера е работило, просто трябва да възстанови старата схема и да пусне отделен кръг с отделна помпа за бойлера. Според последната схема, бойлерът е на етажа с котела- предполагам 1ви етаж. Защ...
от Teodor88
чет авг 10, 2023 2:16 pm
Форум: Отопление
Тема: Свързване на Бойлер към парно на пелети
Отговори: 20
Преглеждания: 3423
Ако си затворил радиатора и имаш достатъчно налягане в системата, трябва да завърти водата. Затвори и останалите! Вдигни налягането, но не над допустимото! Обезвъздуши! Пусни помпата на макс! Дано няма прегрята тръба или фитинг! Пускам по-подобрна схема.Подаващата тръба тръгва първо надолу не на го...
от Teodor88
чет авг 10, 2023 1:52 pm
Форум: Отопление
Тема: Свързване на Бойлер към парно на пелети
Отговори: 20
Преглеждания: 3423
Изходящата от серпентината да тръгва надолу, под бойлера или още един обезвъздушител и на нея, но отново със съмнителен успех. Най добре е да не минават над бойлера, а под него изкачвайки се към серпентината. Схемата не е съвсем коректна- нали радиатор и бойлер не са на едно ниво?! От снимките си п...
от Teodor88
чет авг 10, 2023 1:34 pm
Форум: Отопление
Тема: Свързване на Бойлер към парно на пелети
Отговори: 20
Преглеждания: 3423
Ето я горе долу схемата
от Teodor88
чет авг 10, 2023 1:31 pm
Форум: Отопление
Тема: Свързване на Бойлер към парно на пелети
Отговори: 20
Преглеждания: 3423
чет авг 10, 2023 1:17 pmТрифон П.Трифонов написа:
Ако обезвъздушител не е най високо, как да свърши работа? Понякога може да се случат нещата с помощта на помпата, но....
Надраскай една схемичка на ръка!
от Teodor88
чет авг 10, 2023 1:09 pm
Форум: Отопление
Тема: Свързване на Бойлер към парно на пелети
Отговори: 20
Преглеждания: 3423
Бойлера е след Радиатора.Системата работи и всички радиатори загряват без никакви проблеми ,само бойлера не загрява. Ако е последователно свързването, а бойлера не загрява дори малко, то няма начин как да циркулира течност през радиаторите, следователно те също няма да работят. Извода е, че дори не...
от Teodor88
чет авг 10, 2023 12:47 pm
Форум: Отопление
Тема: Свързване на Бойлер към парно на пелети
Отговори: 20
Преглеждания: 3423
Затвори радиаторите, както вече писах! Включи помпата на максимална скорост- писах ли го вече?! Обезвъздушителят трябва да е с капачката нагоре. От снимката се вижда неправилен монтаж- хоризонтален. Провери налягането на затворената си система! Обезвъздуши! В отворените обикновено такъв проблем е в...
от Teodor88
чет авг 10, 2023 12:26 pm
Форум: Отопление
Тема: Свързване на Бойлер към парно на пелети
Отговори: 20
Преглеждания: 3423
Бойлера е след Радиатора.Системата работи и всички радиатори загряват без никакви проблеми ,само бойлера не загрява.
от Teodor88
ср авг 09, 2023 8:22 pm
Форум: Отопление
Тема: Свързване на Бойлер към парно на пелети
Отговори: 20
Преглеждания: 3423
Снимките.....зави ми се свят! Виждам един затворен кран. Виждам и кранове, които по принцип не се ползват в отоплителни инсталации- с посока са , а при сгрешена, обръщат гумичката и не пропускат. Обезвъздушителят се поставя вертикален. Затварят се всички радиатори- да остане само кръгът с бойлера. ...
от Teodor88
ср авг 09, 2023 5:06 pm
Форум: Отопление
Тема: Свързване на Бойлер към парно на пелети
Отговори: 20
Преглеждания: 3423
Здравейте колеги имаме следният проблем.Имам основни познания за свързване на отоплителна система,радиатори било то последователно или успоредно.Та проблема е следният.Имаме затворена система радиаторите са последователно свързани.От единият радиатор,който е и 1ва точка разклонихме тръби за да захра...