Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от farfalak
вт апр 02, 2024 11:23 am
Форум: Електротехника
Тема: 3kW фотоволтаична инсталация
Отговори: 682
Преглеждания: 85814
Да, това ми е ясно, питането ми беше дали ще работи нормално с по малко панели, дали няма някакъв минимум за входящо напрежение.
от farfalak
вт апр 02, 2024 8:55 am
Форум: Електротехника
Тема: 3kW фотоволтаична инсталация
Отговори: 682
Преглеждания: 85814
Би ли споделил спецификациите на контролера в инвертора и на панелите? https://i.postimg.cc/4xC2hXM1/Screenshot-2.jpg Панели: Максимална мощност (Pmax): 575 Wp; Напрежение при максимална мощност (Vmp): 43,73V; Ток при максимална мощност (Imp): 13,15A; Напрежение на отворена верига (Voc): 52,30V; То...
от farfalak
пон апр 01, 2024 4:12 pm
Форум: Електротехника
Тема: 3kW фотоволтаична инсталация
Отговори: 682
Преглеждания: 85814
Здравейте колеги, имам 5 панела JINKO Tiger Neo N-type JKM575N-72HL4-BDV и мисля да поръчвам хибриден инвертор EASUN POWER 7KVA 7000VA Hybrid Solar Inverter 48V Built MPPT, та въпроса ми е ще работили нормално с тези панели или ще му трябват още. Идеята на по-големия инвертор е в последтвие да се до...