- чет мар 27, 2025 8:07 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Тези компенсанторни гуми добре ли са поставени?
- Отговори: 2
- Преглеждания: 3771
Може да си мислиш, че с въпроси и снимки ще отгадаем от какво ти е шума в радиаторите, но вече получи предложения да започнеш проверки с такова Толко ли е скъпо или кво? Виж стрелката на помпите и покажи на снимките на къде сочи, че от твоите обяснения :rolleyes: И си набави и такова Шумът идва от ...
- ср мар 26, 2025 8:34 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Тези компенсанторни гуми добре ли са поставени?
- Отговори: 2
- Преглеждания: 3771
Здравейте, От така предоставените снимки, може ли да се прецедени дали тези компенсанторни гуми са добре поставени. Притеснява ме, че на единият болтовете са вкарани плъно, а ми беше казано, че болтовете не трябвало да се доближават за да не пренасят вибрации. Последните четири снимки са на гумата п...
- пет мар 07, 2025 8:52 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Номер на помпа за парно
- Отговори: 56
- Преглеждания: 6983
Предполагам за "опасното" се предполага в предвид към елементите по отоплителната система. За арматурата, за тръбите, за радиаторите има спецификации с посочено макс.допустимо налягане. Та да приемем, че "безопасното" налягане е това, което е по-малко от допустимото за всичко по отоплителната систе...
- ср мар 05, 2025 6:25 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Номер на помпа за парно
- Отговори: 56
- Преглеждания: 6983
пет фев 28, 2025 4:08 pmkozl написа: Така като гледам снимките ти, няколко кранове трябва да затвориш преди да отвориш предпазния вентил.Сега видях, че на експанзивния съд пише "заредено на 1.5 бара". Иначе за крановете не знам
А знаеш ли кои кранове и как се отваря предпазния вентил?
- пет фев 28, 2025 2:10 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Номер на помпа за парно
- Отговори: 56
- Преглеждания: 6983
Демпфери са черните цилиндри пред и зад помпената група. Обаче цялата тази група е подпряна за стената на две конзоли, при които не виждам никакви демпферни (омекотителни) подложки. https://forum.napravisam.bg/download/file.php?id=151033&mode=view Разширителният съд (РС) трябва да се провери на как...
- пет фев 28, 2025 1:17 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Номер на помпа за парно
- Отговори: 56
- Преглеждания: 6983
Писах примера за тракането като за повишен шум и това, че този шум не е станал дразнител на най-близките апартамненти до абонатната. Т.е. създаденият повишен шум се подтиска за разпространение. Въпрос №1 е да се разграничи източника на притеснителния шум - въртенето на помпата или дроселиране при д...
- пет фев 28, 2025 12:10 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Номер на помпа за парно
- Отговори: 56
- Преглеждания: 6983
При затворен кран след помпата (нула дебит) шумът пак се чува. При спряно топлоподаване централно и пусната помпа пак се чува шум. Единствената "нормална работа" на помпата в момента е при студено време и високо налягане в системата. Явно помпата е прекалено силна. Предполагам 32-60, 220 мм помпа е...
- пет фев 28, 2025 10:10 am
- Форум: Отопление
- Тема: Номер на помпа за парно
- Отговори: 56
- Преглеждания: 6983
Кое е причината? Причината е неправилно оразмеряване на елементи от системата. Кавитация се получава не само в помпата, а и на места със стесняване, като клапани вентили и др, където има висока скорост на потока. ПП Някои ще ти кажат, че не е кавитация, а дроселиране и ще са прави до някъде, но кав...
- чет фев 27, 2025 7:50 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Номер на помпа за парно
- Отговори: 56
- Преглеждания: 6983
чет фев 27, 2025 7:28 pmkozl написа: За кавитация - често срещана причина е задръстен филтър преди помпата.Въздух няма със сигурност. И шумът се чува само при мен, тъй като помпата се намира точно под моята къща, в мазата. В другите къщи шум няма.
Обаче аз клоня и към добавка на въздух в системата.
- чет фев 27, 2025 6:53 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Номер на помпа за парно
- Отговори: 56
- Преглеждания: 6983
чет фев 27, 2025 6:48 pmbigdragon написа: Е да де.Кое е причината? Мощността на помпата?
По-топло - повече кавитация (шум);