Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от Petrovski245
чет сеп 05, 2024 7:56 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проточен бойлер Clage Dex 12
Отговори: 7
Преглеждания: 1451
Причината е консумацията на ток. С тоя 40А бушон сега си точно на ръба и то без други консуматори освен бойлера. Викни тия "калпазани" от енергото да ти турят подходящ и читав поне 50А бушон. Обясни им за проблема ти. Ще трябва да ги почерпиш естествено. :drinkers: Благодаря ви много за съвета! 🍻
от Petrovski245
чет сеп 05, 2024 6:42 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проточен бойлер Clage Dex 12
Отговори: 7
Преглеждания: 1451
Ползвах 10мм2 кабел като бойлерът е настроен да работи на 8.8 киловата. Е, и? Да позная ли? - Ново строителство. Каква би могла да е причината? Причината е ясна. По-важно е следствието - ще се къпеш (в бъдеще време) с обемен а не проточен бойлер. За горе-долу читаво къпане трябва от 11kW нагоре. На...
от Petrovski245
чет сеп 05, 2024 6:41 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проточен бойлер Clage Dex 12
Отговори: 7
Преглеждания: 1451
чет сеп 05, 2024 12:02 amiliya_i написа:
А този който пада не си му написал амперите.
Ако и той е 50 или по-малко нищо чудно.
Шанса ти да се къпеш с този бойлер е ако изключиш всичко останало, включително хладилника и лампата в банята.
Този който пада в главната кутия е 40 ампера също
от Petrovski245
ср сеп 04, 2024 11:24 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проточен бойлер Clage Dex 12
Отговори: 7
Преглеждания: 1451
Здравейте! Наскоро монтирах проточен бойлер Clage Dex 12. Ползвах 10мм2 кабел като бойлерът е настроен да работи на 8.8 киловата. Предпазителя е 40 ампера, а главният вътре в апартаментът е 50 ампера. Има няма и тока спира и не пада централния в апартаментът, а този в главната кутия. Каква би могла ...