- чет окт 24, 2024 7:52 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Вентилация с рекуператор
- Отговори: 201
- Преглеждания: 65500
При мен също засмукването/подаването е от таванa (~2.6 м). Сензорите в момента са разположени на около метър от земята, в двата края на всекиднвената. Нямаме поставени врати м/у помещенията още. Днес направих отново тест и при 202 m3/h зададен дебит (1.0 кратност на въздуха), нивата на CO2 паднаха о...
- чет окт 24, 2024 9:50 am
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Вентилация с рекуператор
- Отговори: 201
- Преглеждания: 65500
Все още тествам нашата система и не знам дали очакванията ми са неправилни или нещо не е както трябва да бъде, но: При ~210 m3 общ обем на помещенията (всекиденвна/кухня, коридор, 2 спални, 2 бани) и ~110 m3/h (~0.5 кратност на въздуха) дебит, с един човек в жилището -- наблюдавам, че CO2 катери от ...