Опитай да захраниш котела с по "мощна" (желателно 3/4) тръба , преди да предприемеш добавяне на глидери.Искаш да кажеш колектора-нали?Смяташ ли,че трябва да сменя и колектора с един цолов/сегашния е 3/4ти.Ако 3/4ти тръба дава10-11кв.каква тръба да сложа,за да дможе котела да достигне пълната си мощност/24кв./Както казах,ще правя ремонт и ми се иска да го направя както трябва сега.Имам и още една молба-ако можеш напиши ми приблизително на колко цола се равняват тръбите съответно от 16,20 и 25мм.
takezo написа:Ако изхода на котела е на 3/4 което приблизително ти дава мощност от около 10-11 квт. и е "спънат" през ф 20 (което ти дава само около 5.5 квт.) за да се захрани колектора .По тази логика дори и 32 kW Vailant според теб е "спънат" щом присъединителните му отвори и арматура са за Ø20. Повечето газови котли и те са така.
А изходите за БГВ като са на 1/2" и обикновено се присъединяват през Ø16 и те ли са спънати и как "пренасят" 20-тина kw при дебит 12л/мин и Δt=30°C ?