пон ное 01, 2021 8:16 amiva6ki написа: Върни си период на шнека както е бил и играеш с C3-C7 и вентилаторите от V3-V7, гониш като турбо дизелЗдравейте,повече въздух с по малко гориво. В момента на една от степените си качил подаването а въздуха е намален, гониш камината да стигне темп. И да работи на 1-2степен без да влиза в модулация, имаш ли термоглави или си с кранове по темп. на водата
Благодаря за препоръките!
ОК. То това ще е решението, ще пада игра с настройките.
Има ли някаква зависимост между V3-V7 на вентилаторите - каква да е стъпката между тях? В каква посока да ги променям - вдигане, сваляне на стойностите им?
Същото се отнася и за C3-C7.
Шнека беше на преди 11.5. Ще го направя на 12.
В момента камината е на режим AUTO. Трябва да го сменя например да е на 3-та степен най=много?
Самоочистването ще го има ли като камината не е в AUTO режим?
Другото нещо е степента на помпата - беше на 3-та, намалих я на 2-ра степен.
Според Вас каква степен да оставя?
Нямам термоглави - с обикновени кранове и по температура на водата.
Поздрави!