съб сеп 25, 2021 12:55 pmanimal82 написа: ... ако задам акуатора да се управлява от стаен термостат, той подава фалшиви сигнал за включване и веднага след това за изключване. ...Това лесно се коригира, като в настройките на термостата се задава хистерезис например 0,2 °С. Тогава термостата (чрез актуатора) ще подаде сигнал за спиране на котела при 24,2 °С (при зададени 24,0) и съответно за пускане при 24,0.
При мен 3 стайни термостата 'в паралел' управляват единия канал на актуатора, който вкл./изкл. помпата.