• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Любомир Стефанов - напреднал
Здравейте. Имам следният въпрос. Правя парно на къща която е три етажа. На първият ще има колектор
На вторият също. Та мога ли третия етаж да го свържа към втория директните тръби от два радиатора и една лира в колектора на вторият или пак е необходимо колектор за трети етаж? Тръбата е рех16-ка
ivanovbg - майстор
Можеш да ги свързваш както си поискаш. И парното, и колекторите и радиаторите са твои.
Любомир Стефанов - напреднал
пет юли 05, 2024 6:20 pmivanovbg написа:
Можеш да ги свързваш както си поискаш. И парното, и колекторите и радиаторите са твои.
То ясно,че са мой! Или не съм задал въпроса правилно или се ебаваш нещо?
Дали е правило? Дали ще има някакви загуби ? Нещото което няма да работи нормално?
torbalan - Дървен философ
Ако ти е по-евтино, връзвай както ти е удобно.
Може и само с един колектор на първия етаж примерно.

Само не забравяй да поставиш тръбите в изолация, ащо ще ги зазиждаш във външна стена.
Какъв е размерът на тръбата до колектора?
Любомир Стефанов - напреднал
пет юли 05, 2024 6:26 pmtorbalan написа:
Ако ти е по-евтино, връзвай както ти е удобно.
Може и само с един колектор на първия етаж примерно.

Само не забравяй да поставиш тръбите в изолация, ащо ще ги зазиждаш във външна стена.
Не е въпрос за спестяване на пари. А за ефикастност на системата. И изобщо има ли смисъл от колектор за трети етаж? Благодаря за отговорите
Любомир Стефанов - напреднал
пет юли 05, 2024 6:27 pmТрифон П.Трифонов написа:
Какъв е размерът на тръбата до колектора?
Ppr 32
пет юли 05, 2024 6:29 pmЛюбомир Стефанов написа:
пет юли 05, 2024 6:27 pmТрифон П.Трифонов написа:
Какъв е размерът на тръбата до колектора?
Ppr 32
Видях междувременно в другата тема.
Принципно всичко може. Аз не бих.
Евентуално, колекторът на 2ри етаж с повече изводи.
Друг вариант е тръбите към радиаторите на 2ри етаж с размер нагоре до радиатора, след което се редуцира към 3ти етаж, но за мен е цигания смесването на колекторно с попътно свързване.
Любомир Стефанов - напреднал
пет юли 05, 2024 6:32 pmТрифон П.Трифонов написа:
пет юли 05, 2024 6:29 pmЛюбомир Стефанов написа:
пет юли 05, 2024 6:27 pmТрифон П.Трифонов написа:
Какъв е размерът на тръбата до колектора?
Ppr 32
Видях междувременно в другата тема.
Принципно всичко може. Аз не бих.
Евентуално, колекторът на 2ри етаж с повече изводи.
Друг вариант е тръбите към радиаторите на 2ри етаж с размер нагоре до радиатора, след което се редуцира към 3ти етаж, но за мен е цигания смесването на колекторно с попътно свързване.
Тук не схванах ? Но да разбирам,че е по добре трета колекторна кутия и така
ivanovbg - майстор
С трети ще е по скъпо. Ако имаш празни изходи на колектора няма проблем къде са радиаторите.