Здравейте,пелетна горелка Bisolid постоянно дава грешка Прибор поток. Какъв може да е проблемът?
svetlioddd - помощник
Здравейте,
Имам следния казус с горелка Bisolid GP25. След като не е работила известно време (например 4-5 часа) и се подаде сигнал от стайния термостат за старт, горелката тръгва, вкарва пелети, запалва се, гори и вместо да започнат да се вдигат процентите на Work, изписва грешка ATTENTION! Overheating, изписва Stop и започва да продухва. Повече не ще да тръгне, освен ако не я рестартираш напълно (спираш ѝ тока и я включваш после пак). След това се започва целият процес по запалване отначало и всичко заработва нормално, но в последно време прекалено често се случва от първия път да дава проблема с Overheating. В книжката за тази грешка пише “Сработил блокиращ термостат”. Къде е този термостат, за какво точно следи, може ли да се е замърсил или пък директно дефектира? Има ли някой идея каква е причината за този проблем и как може да се реши?
Намира се някъде в горелката и на подходящо място.
Стр.27. На схемата е свързан веднага след предпазител и на позиция 1 на платката.
Лесно ще намериш къде е монтиран, като проследиш кабелите.
https://eurotherm.org/wp-content/upload ... P-xx_B.pdf

Сякаш е монтиран на пъдаващата тръба за пелети. Външен монтаж и кабел, който влиза в корпуса на горелката, освен ако не е фотото за препълване с пелети или задръстване.
Изображение


пп. Точно това е.
svetlioddd - помощник
Благодаря за схемата и инструкциите! Ще проверя кабела, който влиза в горелката отгоре. Дали нещо не е прекъснат, повреден или може да е зацапан датчикът, ако има някаква повърхност, която следи действително за прегряване.
Прочетох, че това нещо е на куплунг. Може да се почисти/пръсне с контакт клийнър.
Друга възможност е да се измерят стойностите на самия сензор. Трябва да се види какъв е и да се намерят стойностите.

Според мен, по-скоро е първото.
svetlioddd - помощник
Да, на куплунг е. Извадих го и го почистих, видимо всичко му беше ОК, но за всеки случай. Може да е било и разхлабено с времето. Надявам се, че ще е добре сега, ще следя.
Много благодаря за помощта!
пон окт 06, 2025 11:22 amsvetlioddd написа:
Да, на куплунг е.....
Тръгна ли да работи нормално?
Здравейте. Имам проблем с горелка BISOLID. Наложи се да сменя вентилатора, защото старият се беше задръстил. Слохих новият, вентилатора работи, но веднага след продухването дава аларма ПриборПоток. Нито подгрява, нито пълни, нито пали... Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и има ли представа защо се получава така.
  • 1
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26

Тема "Пелетни горелки BISOLID Настройки и проблеми." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: