• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
нед ное 09, 2025 8:11 pmESPACE написа:
Кликсон предполагам. Прекъсва контакт на някакви градуси. Може да го шунтираш за пробата, дай двете кабелчета накъсо.
Но едва ли е от него. Виж там си почисти вентилатора, пресостат трябва да има свързан с тръбичка(и) към него. Тези неща провери
ВЕнтилаторът духа нормално , сменя скоростите ... и зобщо държи се както се е държал и до сега. За какво служи пресостата и какво влияние може да окаже за спирането и тръгването на горелката?
ESPACE - майстор
Не познавам горелката, така че спирам със съветите.
пон ное 10, 2025 8:10 pmIcoM написа:
...За какво служи пресостата и какво влияние може да окаже за спирането и тръгването на горелката?
Сензор, настроен на някакво налягане- отрицателно или положително.
При налягане извън нормите, гаси горелката.
Други случаи са;
- запушен маркуч- когато измерва налягане в горивна камера.
- дефектирал.
- прекъсната верига- прекъснати кабели, разкачени клеми....


Добре е да се прегледа менюто на контролера, да не би от там да е причината.
Извежда ли код за грешка?
вт ное 11, 2025 12:39 pmТрифон П.Трифонов написа:
пон ное 10, 2025 8:10 pmIcoM написа:
...За какво служи пресостата и какво влияние може да окаже за спирането и тръгването на горелката?
Сензор, настроен на някакво налягане- отрицателно или положително.
При налягане извън нормите, гаси горелката.
Други случаи са;
- запушен маркуч- когато измерва налягане в горивна камера.
- дефектирал.
- прекъсната верига- прекъснати кабели, разкачени клеми....


Добре е да се прегледа менюто на контролера, да не би от там да е причината.
Извежда ли код за грешка?
Не не дава код за грешка, никакъв. Ако пресостата отчита различно от нормалното налягане, не трябва ли да я гаси още в началото? А поведението е следното - пали я стайния терморегулатор( т.е дава фаза от 7 на 8 перо мисля, че беше), горелката се пали, започва да сменя степените (т.е. върви нагоре), температурата по термометъра на помпата стига 60 градуса, помпата тръгва (най близките тръби се стоплят, дори припарват) и ... горелката се гаси ... след малко тръгва отново и се повтаря същия цикъл. Без грешки без нищо.
Стойностите в менютата не са бутани от миналата година (да не кажа от няколко години). Пелетите са едни и същи (от едно и също място и надявам се с почти едно и също качество).
Между другото поръчах си температурен датчик, днес дойде. Не съм го смян ял все още, но на първо четене - само си дадох парите - мерух стария - 12 килоома, мерих новия - 12 килоома. Но утре ще го сменя ей тъй да видя дали ще се промени нещо.