• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте!
От близо 2 седмици имаме проблем с температурата на БГВ. На ТЕЦ сме - София. Техникът не откри проблем в АС, но водата продължава да е хладка и не става за къпане. От мониторинга в приложението My Toplo се вижда, че водата излиза от абонатната с температура между 42 и 58 градуса, като прави резки спадове не само в пиковите часове. Тръбите, които влизат в абонатната от външната инсталация парят - водата от ТЕЦ-а очевидно идва гореща. Но нещо пречи тя да се затопли достатъчно. Някакви идеи как да се справим с проблема? Благодаря!
brum - майстор
В съседните на етажа апартаменти има ли проблем?

Ако не - някой във вашият вертикален щранг смесва топла със студена вода. Обикновено се случва след липса на топла вода от топлофикация, топлене на БГВ с бойлер и после като дойде водата от топлофикация проблема е налице. Оправя се като се намери при кой е проблема.


Ако да - търсите си проблема в абонатната станция.
съб ное 15, 2025 9:39 pmbrum написа:
В съседните на етажа апартаменти има ли проблем?

Ако не - някой във вашият вертикален щранг смесва топла със студена вода. Обикновено се случва след липса на топла вода от топлофикация, топлене на БГВ с бойлер и после като дойде водата от топлофикация проблема е налице. Оправя се като се намери при кой е проблема.


Ако да - търсите си проблема в абонатната станция.
Първото, което проверихме бяха бойлерите и душовете за интимна хигиена - проблемът не е в тях, не са свързани със системата. По всичко личи, че проблемът е в АС, но техникът твърди, че там всичко е наред. Водата, която излиза от абонатната очевидно е с ниска температура и освен това има резки спадове няколко пъти през деня, не само в пиковите часове. При тази симптоматика къде в абонатната да търсим причината?
MamaMy - майстор
Проблема е в някой от вашите съседи. Ще го познаете по въртящите водомери дори да няма консумация при него. Реално той навърта студена вода, а връща назад водомера на топлата. Като му спрете единия централен кран, а спрат и двата водомера, диагностиката е на лице. Дори и неволно, прецаква всички в сградната инсталация. Вие нямате топла вода, но ще платите и неговата топла.
съб ное 15, 2025 10:16 pmMamaMy написа:
Проблема е в някой от вашите съседи. Ще го познаете по въртящите водомери дори да няма консумация при него. Реално той навърта студена вода, а връща назад водомера на топлата. Като му спрете единия централен кран, а спрат и двата водомера, диагностиката е на лице. Дори и неволно, прецаква всички в сградната инсталация. Вие нямате топла вода, но ще платите и неговата топла.
Първо проверихме всички бойлери и душове за интимна хигиена - не е от тях. Още повече при бойлер свързан на късо се редува студена с гореща вода, а при нас температурята след абонатната е ниска - понякога около 40 градуса.
Jacomo - специалист
Вижте как се четирите температури на топлообменника. Има ли циркулация в сградата? Възможно е тя да засмуква студена вода от някой съсед през топлия му водомер. Как се управлява циркулацията?
MamaMy - майстор
Имате ли работеща циркулационна помпа в АС? Ако не работи помпата водата тръгва да върти в обратна посока на нормалната циркулация защото студената вода е с по-високо налягане от топлата. Тогава не е ясно точно какво ще се получи. Просто си проверете водомерите. Това е най-лесното.

С колегата Jacomo сме писали едновременно.
LazarGanev - "Велик майстор"
съб ное 15, 2025 10:25 pmНиколета написа:
Още повече при бойлер свързан на късо се редува студена с гореща вода
Това кой го е казал, някой гръцки класик ли? Затворете крановете във всички апартаменти и пускай те един по един
нед ное 16, 2025 7:30 amLazarGanev написа:
съб ное 15, 2025 10:25 pmНиколета написа:
Още повече при бойлер свързан на късо се редува студена с гореща вода
Това кой го е казал, някой гръцки класик ли? Затворете крановете във всички апартаменти и пускай те един по един
Не знам за гръцките класици, но при мен казаното е от личен опит. А и на всички коментари отговорих, че бойлерите и хигиенните душове сме ги проверили. Започваме първо от тях, винаги. Писах също, че от абонатната станция водата влиза във вътрешната мрежа с ниска температура, но според техника от ТЕЦ-а абонатната работи в параметри. Засега най-вероятната причина е повреден възвратен клапан, но трябва да убедим и техника, че е така. 😊 Ако знаете как да се справим с този клапан без техника, моля пишете. Благодаря!😀
kozl - майстор
съб ное 15, 2025 7:45 pmНиколета написа:
Здравейте!
От близо 2 седмици имаме проблем с температурата на БГВ. На ТЕЦ сме - София. Техникът не откри проблем в АС, но водата продължава да е хладка и не става за къпане. От мониторинга в приложението My Toplo се вижда, че водата излиза от абонатната с температура между 42 и 58 градуса, като прави резки спадове не само в пиковите часове. Тръбите, които влизат в абонатната от външната инсталация парят - водата от ТЕЦ-а очевидно идва гореща. Но нещо пречи тя да се затопли достатъчно. Някакви идеи как да се справим с проблема? Благодаря!
Сградата нова ли е?
Не знам как работи този мониторинг и колко е достоверен.
АС (абонатната) има контролер.
Контролера Сименс ли е?
Освен това трябва да има термомер към изхода за БГВ - има ли?

Има начин да се наблюдава Т (температурата) в АС и в същото време да се пусне консумация на топла вода - може и по апартаментите, може и по друг начин.
След като почне консумацията от БГВ, Т спада и ако е наред системата, задвижката за подгрев на БГВ трябва да започне да отваря.
Колебания в изходящата Т от АС се получават, когато задвижката не може да контролира потока на топлоносителя спрямо изходящата Т на БГВ, а причините може да са механични в самото у-во на задвижката или в повреда на контролера.
При нас след дългогодишна употреба веднъж се повреди ел.задвижването на задвижката, втори път блокира клапана, а също и контролера е сменян. Няколко години ползвахме АС с повреден контролер.
Та причини разни.