Най - вълнуващия въпрос зимно време.
fbr - майстор
То вярно, че като вдигнеш налягането, ще повишиш температурата на кипене, ама в топлотехниката не се прави така. По някакъв начин трябва да повишиш топлообмена в камината, или с повишаване на обема протичащ за единица време или с повишаването на скоростта на потока. Първото се прави с промяна на сечението на свързващите тръби, второто с по-мощна помпа.
zz_stefanov - майстор
Точно че може да е работила безпроблемно много години, но вече да се е образувал някакъв струпей от ръжда и да върви към запушване.
Няма какво да се репчи на съдбата.
Така,диалога тръгна в правилна посока!
Радиаторите са свързани с колектори 1 цол с Pex-Al-Pex тръби фи20 и наистина имаще много ръжда в системата. Купих и по мощна помпа.Въпроса ми беше дали да правя затворена система при положение че печката е трудно контролируема? Като я напълня с дърва развива висока температура, радиаторите се нагряват здраво но после температурата спада и горенето в камерата се успокоява.Температурата на водата спада до 60 градуса и колкото и дърва да слагам трудно вдига по високи градуси.Нямам опит с затворени съдове.Високото налягане наистина може да е проблем.Та за това ставаще въпрос! :-D :lol:
.