Най - вълнуващия въпрос зимно време.
nasko1 - специалист
Като гледам никой не се е сетил за терморелето, там би трябвало да е проблема според мен...настроено на високи градуси, Миро имай в предвид че не всички релета отговарят реална на градуси във водната риза, като ти загрее водата врътни релето на по малки градуси и прецени горе долу кога искаш да ти тръгва помпата.
filmatoplo - майстор
Няма циркулация през системата , може да има въздух някъде отвий на помпата болчето за обезвъздушаване , виж филтъра ако има , от къде пълниш с вода най добре е от най ниска точка , никога ли нее работила системата от монтажа и .Включи на най висока скорост да се разкара въздуха по местата където имаш обезвъздушители не загрявай толкова печката най много до 60 гр за пробата .Мотора на помпата трявбва да е в хоризонтално положение .Пиши какво се получи .
tysonlkr - специалист
nasko1 - човека казва че помпата върти, следователно трябва да се вкючило релето :wink:

Гарантирам ти че проблема ти идва от въздух в системата :wink:
Много пъти съм изпадал в тази ситуация. Помпата неможе да преудолее налягането.
Провери си и за запушване на филтърчето преди помпата, но е по малко вероятно.
Съветвам те да започнеш обезвъздушаване на всички възможни места :wink:
nasko1 - специалист
Да... Но дори и да има въздух той би трябвало да не е толкова много та да не може да го преодолее помпата... възможно е запушване на тръбата преди помпата някъде(филтъра е чист както казва Миро) ...И ако има монтирани кранове естествено трябва да са отворени. :lol:
kuuuuuul - майстор
Нищо не казваш за серпентината,някои серпентини се обезвъздушават трудно и правят въздушна тапа.
filmatoplo - майстор
Схемата е като моята само дето там където е съда има лира и той е вързан над нея за единия горен извод , помпата ми е на 1- ва скорост .По време на работа прес отоплителния сезон въздух се събира по малко на 2 месеца само на серпентината на бойлера - имам автоматичен обезвъздушител който обаче стои затворен и само при нужда го отварям .Защо го затварям ли - ами защото при отворена система няма достатъчно налягане да затвори поплавъка и може да тече или да дърпа от там въздух .Най добре обезвъздушавай при моментно спряна помпа - и отвий болчето и да изтръцка въздуха от нея . :)
piron45 - майстор
Причината е необезвъздушена помпа. Ако през помпата се въртеше вода щеше да ти се загрее и входната тръба независимо през кой кръг ще се затвори. Дали през радиатор или през серпентината на бойлера. Радиатора ти се грее само горе понеже до него стига само гореща вода от горната тръба и като няма движение си стои там. Топлата вода ти стига до радиатора на самотек по конвекция вътре в тръбата. Изкарай въздуха първо от помпата и после в останалата част на системата поред към края.Помпата се обезвъздушава като не върти, а останалата част от системата при високи обороти на помпата.
Transporterr - специалист
хм..абе помпитте не са ли "самообезвъдушаващи се" дали наистина помпата не е монтирана лошо ,не мога да се сетя как ще се задържи въздух в нея .иначе пълненето от най долната точка както каза "филма " е много арабия после почти няма въздух в радиаторите
mirosilistra - помощник
помпата е на 3, обезвъдушена е цялата система, а какво трябжа да гледам на серпентината, че незнам само знам че е 80 литра. От помпа съм вадил въздуха. Помпата няма термо реле. И цялата система не работи от самото начало.
mirosilistra - помощник
възможно ли е, проблема да идва от серпентината, защото клапана ми е автоматичен и е горе на бойлера