Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Ей и аз подсказвах за точния майстор :wink: В крайна сметка -как ще го свържеш .
kuuuuuul - майстор
Свързването ще е по стандартния начин с трипътен вентил към котела.
kuuuuuul - майстор
Каква възвратна клапа да взема,да ли имат някакви разлики. :?
filmatoplo - майстор
Възвратна клапа за кое :? -тази която ще заобикаля термовентила ли :? , ако е тя вземи такава без пружина -то точно името и е Клапа .
idunno - специалист
Колега, като си спретнал схемата с трите помпи, пита ли за делтаТ-та през котела и ТП-та, защото двете помпи са еднакви, значи котела и ТП имат разлчни мощности.И като пита Антон каза ли му какво ще изрвняваш топлинна мощност (с буфер) или хидрвлична мощност ( с хидравличен изравнител) или и двете заедно.
Има доста схеми за паралелно свързани източници- две са основните правила:
1.Да не се допуска топлоносител през неработещ източик.
2.Да се осигури поток отговарящ на мощността на източника.
Първото става с възвратни клапани, а второто с првилно оразмерени помпи.
И не е вярно, че теорията и практиката се разминават, просто едното следва другото.За справка Густав Айфел не е построил няколко кули, за да построи Айфеловата кула.

Тема "Свързване на буфер към котел и ТП" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: