Ами не има си го по всяко време.Миналата година се появиха петънца по коледа и до пролета стана мнооооого страшно петната бяха шир.2м.и от пода до тавана и събирах вода общо от комина и котлето 8-10л. за 24ч.
постигнал си завидно добро изгаряне в котела, но идеално щастие няма. По точи начин t на изходящите газове е много ниска и се получава конденз. Вариантите са няколко.
1 Отваряш повече клапата на димните газове ( какво да се прави пада КПД то- не го препоръчвам но на първо време е най-приложим)
2 Ако в стаите не мирише на чад правиш конструкция от ГК на разтояние пред комините и си караш така и занапред.
3 Ако системата позволява махаш помпата и караш на гравитация
4 Ако системата не може без принудителна циркулация слагаш трипътен термовентил и термостат
5 Монтираш метална тръба в комина При ф 200 можеш да сложиш ф 180.
Горивото ако е дърва - на проветриво място 1 год. преди употреба
Всяко от тези решения ще те спаси. Въпрос на избор и компромиси.
П.П преди 15 ина год и аз имах такъв проблем
![lachen :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)