Най - вълнуващия въпрос зимно време.
niki_nadj - специалист
montoya написа:
Сега, аз малко неподготвен да се изкажа и да задам въпрос в тази тема.
На един колега на 36кв котел виадрус У22 му монтираха пелетна горелка тази есен, системата му е гравитачна с 12 чугунени радиатора по стаите, 2 малки чугунени в банята и 2 бойлера 80 и 50 литрови с топлообменник. Тръбите са си като за система правена преди 25 години от 2 цола до 3/4 при радиаторите, разширителен съд 60 литра. С горелката е монтирана и помпа. Отопляваната площ е около 220 квадрата на 3 етажа.Разхода до момента е меко казано "ненормален". През декември в дните които температурата нощно време стоеше около нулата разхода на пелети беше около 45кг за 24 часа при поддържана температура на водата в системата 40 градуса, което правеше 20-21 градуса в стаите. Като позастудя времето и нощно време температурата пада вече до -10 градуса, той е вдигнал температурата на водата на 50 или 55 градуса /не знам точно/, но разхода на пелети стига вече 70кг на денонощие, при такъв разход отиват 2+ тона пелети месечно.
Та предстои малък ремонт в тази къща и се замисляме двамцата, дали ако сменим радиаторите с панелни и по този начин намалим количеството вода в системата ще се постигне ефект с понижаване на разхода на пелети. Инвестицията ще е до 2500лв, които в момента в северозападналата част на страната са много пари и ни се иска да не са хвърлени на вятъра. Тръбите металните няма възможност да се сменяват или поне не всичките, мисля напролет само тези на първия етаж ще се подменят където могат с полипропилен.
Имам Дакон ера 25кв.Миналата зима бях с чугунени радиатори 120глидера.Почти същата квадратура 220+.Същата с-тема гравитачна с 2" тръби .Непослушах колегите от форума и лятото смених чугуна с панелни.ГОЛЯМА ГРЕШКА!!!Сега вместо да падне разхода - стана 1.5 повече. :headbash:
Christo - майстор
Най-вероятно новите радиатори отдават повече топлина и заради това се е повишил разходът.Ако системата няма малък кръг(котел горе-котел долу) с трипътен вентил и помпа, външен термостат, термостат в някоя стая и т.н., вложи още пари ако можеш и ще падне разходът. Изолация също. Може и да е скъпо, но ще е еднократно. Иначе повече пелети за всяка година.
hr.hristov57 - специалист
montoya, случая на твоя приятел е най-ярък пример за резултатите от присаждане на пелетна горелка на котел на твърдо гориво и то без елементарни сметки - по преценка на "майстора". Христо е направил изчисления на база реализилания разход - гориво/пелети за около 13Квт/час изгарят в 36Квт котел - от там какво КПД очаквате,след като котела работи в долната 1/3 от мощността си ? Отчитайки конструктивните особености но котел за тв.гориво,много голяма чест от горивото -около 30-35% излита през кумина и въобще не участва в роцеса на загряване на топлоносителя.
Моето мнение е, че ако искате да направите подобрения,трябва да започнете от котела. И без това тези 36Квт са множко за отопление на 220м2, а чак след това да мислите за изолация, уплътняване на дограма и прочие.
Илко80, ако монтираш пелетна горелка на твоя котел резултата ще е същия.Ако иккаш да оползотворяваш биомаса от слъчоглед,царевица и др се ориентирай към горелка за чипс и дробилка за да си приготвяш такъв, но незнам как ще разрешиш въпроса с изсушаването на биомасата.
montoya - майстор
hr.hristov57 написа:
montoya, ....
Моето мнение е, че ако искате да направите подобрения,трябва да започнете от котела. И без това тези 36Квт са множко за отопление на 220м2, а чак след това да мислите за изолация, уплътняване на дограма и прочие.
.....
Т.е с горелката са редени някакви стоманени плочи вътре в котела и може да се помисли за увеличаване на нагревната площ вътре в котела или не разбирам правилно!?
joro_vn - специалист
Да, редят се плочи да удължат малко хода на газовете, но въпреки това КПД си остава ниско при чугунените като Виадруса.
Определено по-ефективни са триходовите стоманени котли с присадена горелка, а най-добре си е специализиран за пелети.
Subsa - специалист
Ако приемем, че няма да достигаме температурата им на топене, защо да не използваме медни или алуминиеви пластини?
LazarGanev - "Велик майстор"
От де толкуз бакър бе бате?
Subsa - специалист
Ами без това се плащат луди пари за тия котли, поне да знаеш къде потъват.
Говорим за пластините в котела, нали? Които правят връзката на огъня с водата.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не, слагат се чугунени плочи, които правят лабиринт в горивната камера на чугунения котел с цел да удължат пътя на изгорелите газове и да ги завихрят, белким оставят още малко топлинка по стените на топлообменника
prascho - майстор
Ние сме с котел на твърдо гориво Солитек 40-45 кв. Има ли смисъл да се преобразива на котел с пелети и горелка? В момента котела отоплява 120м2, като е предвиден да топли повечко :).