Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте, колеги! Досега не прочетох никакъв коментар относно котлите на Аристон. Няйкой ползва ли такъв, и особено кондензационен? Виждам в каталога им добри характеристити (според мен, неспециалист :yawinkle: ) Минимална мощност 2.5-3 kW, много добро КПД при 30-50 градуса, малки загуби при палене и гасене.
2v6 написа:
vili369 написа:
Здравейте , бих искал да попитам какъв тип терморегулатор е по-добре да се използва :

1. настроен на 20 градуса - работи до 20,5 и изключва и на 19 включва
или
2. настроен на 20 градуса работи до 20,2 и изключва и на 19,8 включва

Благодаря предварително !
Зависи как и къде е монтиран.
Ако стаята се отоплява с радиатори и термостата е достатъчно далече от тях ще може да работи на 19,8/20,2 и ще поддържа по-постоянна температура.

Ако отоплението е с конвектор и твърде бързо след включване термостата отчита висока температура е по-добре 19/20.5 за да се предотврати честото спиране и тръгване на котела :idea:
Стаята е с радиатори. Консумацията на газ Ще се промени ли ? Кое е по добре , да сменя регулатора или да сложа конвектор ? Сега ползвам на Tesy , той рабoти с 1.5 C разлика в t
teodor_xristov_80 - напреднал
LazarGanev написа:
Витопенд няма модулиращ стаен термостат, така че котелът си работи на пълна мощност до достигане на сайната температура и след това изключва. Обяснението на описания от тебе феномен е много просто - ти сам казваш, че имаш инсталирани 52кВт радиатори - предполагам си ги смятал по таблици, дадени от производителите за 90*С? Ако имаш котел, който да работи с 52кВт, то радиаторите ще загреят до 90*С. В момента радиаторите излъчват точно колкото е мощността на котела - 31кВт - тоест при тези 55*С мощността на твоите радиатори е 31кВт. Всъщност може би могат да вдигнат още малко при продължителна работа, но това не се случва, защото котелът изключва по стайна температура и не може да работи продължително. Добре че имаш стаен термостат, иначе ще си в преразход. Иначе не ти е много разхода за тази голяма къща, даже е много добре - няма как да харчиш колкото един апартамент, нали?
.
Във връзка с този ред на мисли..........
Г-н Ганев, при минимална мощност на котела 11 кВт., а радиаторите ми са примерно 14 кВт, това значи ли, че котела ще работи на по ниска температура на водата и тя ще бъде достатъчна за отопление или тук става въпрос за кондензационните котли.
Обърках се вече :? :? :? . По голяма мощност на радиаторите, т. е . повече вода в системата,от там по дълго време за загряване, а пък консумацията на газ намалява. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
2v6 - майстор
vili369 написа:
Стаята е с радиатори. Консумацията на газ Ще се промени ли ? Кое е по добре , да сменя регулатора или да сложа конвектор ? Сега ползвам на Tesy , той рабoти с 1.5 C разлика в t
Как работи котела? За колко време загрява стаята от 19 до 20.5 градуса?
Докато термостата е включил котела (загрява от 19 до 20.5) горенето в котела непрекъснато ли е?
2v6 котела пали няколко пъти докато достигне зададената му t . Затова питам дали няма да съм по-добре с другия вид. Това нормално ли е дето пали няколко пъти ?
LazarGanev - "Велик майстор"
Нормално е да пали, и друг да сложиш - пак ще пали :) . Въпроса е, че щом гасне значи за да работи на тази зададена температура е добре да добавиш радиатори или да вдигнеш температурата на котела. Проблемът не е в регулатора.
teodor_xristov_80, котелът работи по следния начин - стартира на минимална мощност и след това постепенно си повишава мощността в посока на максималната. Като доближи до номиналната мощност на инсталацията той започва да модулира сам и си остава на тази мощност, защото в противен случай ще прегрее и ще изключи по температура. В твоя случай - ако мощността за отопление бъде ограничена между 11 и 14кВт, то радиаторите няма да загреят до 80*С. Ако мощността бъде ограничена над 14кВт(16,18,24), то щом мощността на инсталацията е 14кВт, котелът сам ще си ограничи мощността на 14кВт
2v6 - майстор
vili369 написа:
2v6 котела пали няколко пъти докато достигне зададената му t . Затова питам дали няма да съм по-добре с другия вид. Това нормално ли е дето пали няколко пъти ?
Не, не е добре котела да работи с прекъсване, ако стайния термостат подава непрекъснат сигнал за работа.
Смяната на термостата може да помогне само при топло време. На по-студено време котела ще работи пак по този начин.

Първо трябва да се коригира режима на котела:
1. На каква температура изключва? Добре е да се пробва как ще работи на максимална температура на отопление.
2. Помпата на каква скорост е? Трябва да е на максимална.
3. Радиаторите в стаята с напълно отворени кранове ли са?
shrekk - помощник
Да кажа след поставянето на терморегулатор ,който си е за котел wolf
разход засечен от вчера от 11;00ч. до днес 13 ;00 ч.- 4 куб.м.газ.
Не мога да си обясня нормално ли е .. вярно ,че сега е топло времето...ама най ниския ми разход е бил 7-8к.м за ден в най-топлия ноември месец.
Не че се оплаквам ....но очаквах най много 15-20 % повлияване на сметките.
LazarGanev - "Велик майстор"
Поискай от газовото дружество да ти сменят разходомера - може да се уплашил от терморегулатора и да се е уплашил :-D
shrekk - помощник
LazarGanev написа:
Поискай от газовото дружество да ти сменят разходомера - може да се уплашил от терморегулатора и да се е уплашил :-D
:lol:

:-D