PCL82 - майстор
bulhomes2 написа:
Трябва да я сложиш максимално близо до печката. За да я усети кога се е затоплила. Тоест - непосредствено на изхода на топлата вода.
Свързването с помпата. Трябва да отвориш термостата. Ще видиш 3 извода. Мериш с мултицет, при завъртяно колело на 0°С, между кои от 3-те извода има верига. Тази верига би трябвало да се прекъсне, когато завъртиш копчето над ~30°С. Тези 2 извода те интересуват. На третия можеш да развиеш болтчето и да си го прибереш някъде, за да не се объркаш. На двата извода свързваш двете жици на двоен кабел, който ще свърва помпата с термостата. Затваряш си термостата. Може и да си го монтираш до печката.
Трябва да отвориш и помпата. Включваш я. С фазомер откриваш фазата, запомняш я и спираш тока. Вадиш кабела с фазата от клемореда на помпата и го свързваш с едната от двете жици на гореспоменатия кабел. Другата пъхаш на мястото на фазата в клемореда. Затваряш помпата и я включваш. Това е. Термостата е направен така, че ако му зададеш 0°С се игнорира (все едно е без него). Затова трябва да си настроиш градусите на желаните за включване на помпата и да не го пипаш повече.
Към тези два работни проводника трябва да има и трети защитен, който се свързва на защитната клема близо до оста. Това ще рече един кабел швпс 3х0,75мм2 до 3х1,5мм2. Това е за да не се офази печката при дефект в термостата, а кабелът е с двойна изолация, защото са възможни течове. Не е редно да се ползват единични проводници, шнурове за лампа, мостоваци и т.н. Понеже в термостата не са предвидили скоба срещу опън за кабела е хубаво да сложиш една свинска опашка на кабела вътре до входната мембрана, която да го държи да не излезе..
  • 1
  • 2

Тема "Устройство за пускане на циркулационна помпа" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: