Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Dimcho14 - специалист
Докладвам:
Връщаща вода от системата: 40 оС (втори ден е почти постоянна), към системата: 60 - 65 оС
Буфер - горе: 62 оС (мени се от 50 до 80 оС, най-често около 60 оС)
Буфер - долу: 54 оС (по-малки рамки, +/- 2 оС)
Първи кръг: 60-61 оС
Котелът работи без прекъсвания, т.е. без фиксирано време за работа. Признавам, че дразни загубата на време за самопочистване, продухване и др. вид "мотаене". Главното е, че вече сградата вече не е досадно хладно-студена, а се чувства осезаемо ... мека топлина...

Стана точно както и с други съфорумци: "-Къде си? -При котела! (май котелката)" Готов съм да предоставя и други данни при интерес!
filmatoplo - майстор
Здравей :) .Времето за почистване компенсира ли се от буфера , предполагам 20 минути може да издържи топлото да се поддържа от заредения през другото време буфер . :? :)
Dimcho14 - специалист
filmatoplo написа:
Здравей :) .Времето за почистване компенсира ли се от буфера , предполагам 20 минути може да издържи топлото да се поддържа от заредения през другото време буфер . :? :)
Бързам да се коригирам: котелът е настроен на 72 градуса за водата в него, а тя достига максимум моментно 83 градуса (но не бивало да бъде над 87 градуса).
Първи кръг отваря на 60-61 градуса.
Буфер -горе се движи: 52-65 градуса (но не е стигал 80 градуса, което беше печатна грешка). Буферът-долу: 42-47 градуса.
БГВ към инсталацията: 60-65 градуса, рядко до 70 градуса. Връщащата вода: 38-45 градуса.

В момента не смея да отворя напълно всички радиатори до максимална консумация, без да зачета мнението на съфорумците, което с удоволствие ще уважа, т.е. въпросът до този момент е дали горните стойности са в рамките на обичайното?
rickk - специалист
От чисто любопитство - може ли да напишеш на какъв дебит и напор работят помпите (мисля, че на тях се вижда). Или поне да напишеш в какъв режим сте ги оставили да работят?
Dimcho14 - специалист
filmatoplo написа:
Здравей :) .Времето за почистване компенсира ли се от буфера , предполагам 20 минути може да издържи топлото да се поддържа от заредения през другото време буфер . :? :)
Да, компенсира се. Температурата спада до 55 градуса в горната част на буфера.
filmatoplo - майстор
Котела с каква температура работи на изхода , искам да преценя дали дебита на малкия кръг не е малък , какви бяха параметрите на помпата на малкия кръг .Смесителния вентил преди Магната променя ли температурата денем и вечер според външната температура :? :) .
Dimcho14 - специалист
rickk написа:
От чисто любопитство - може ли да напишеш на какъв дебит и напор работят помпите (мисля, че на тях се вижда). Или поне да напишеш в какъв режим сте ги оставили да работят?
Помпата на котелния кръг е Grundfos Alpha 2L 32-60. На стр. 21 от документа http://elkom-express.bg/images/pompi/1191220.pdf е избрана графика PP2. Помпата Mаgna 3 работи на AUTO Adapt с моментен дебит 4,9 м3/час; напор: 3,1 метра.
filmatoplo написа:
Котела с каква температура работи на изхода , искам да преценя дали дебита на малкия кръг не е малък , какви бяха параметрите на помпата на малкия кръг .Смесителния вентил преди Магната променя ли температурата денем и вечер според външната температура :? :) .
Изходната температура според показанията на дисплея на котела (показание FLOW1) и след консултация с упълномощения специалист, пуснал котела в експлоатация, е 53 градуса по Целзий. Връщащата вода (RETURN 1 2) е с температура 46 градуса. Котелната помпа е Alpha 2L 32-60 работи на режим от гореспоменатата графика PP2. Вчера за пръв път температурата на водата в буфера горе и долу се изравни моментно на 66 градуса. Връщащата е почти постоянно 40 градуса, а към инсталацията: 60-65 градуса. Налягането в буфера е 1,75 bar. След 6 денонощия непрекъсната работа повече от любопитство извадихме пепелта, която беше около 2-3 кг. Изглежда високата калоричност на австрийско-румънските пелети се потвърждава.
Dimcho14 - специалист
filmatoplo написа:
Смесителния вентил преди Магната променя ли температурата денем и вечер според външната температура :? :) .
След като потвърдя впечатленията си, ще дам информация веднага.
filmatoplo - майстор
Изходната температура от котела не може да е 53 градуса след като в горната част на буфера е 65 -66 градуса , сигурно е грешка :) , направете тест с по голям дебит на малкия кръг или включете помпата на 3 или ср2 .
Dimcho14 - специалист
filmatoplo написа:
Изходната температура от котела не може да е 53 градуса след като в горната част на буфера е 65 -66 градуса , сигурно е грешка :) , направете тест с по голям дебит на малкия кръг или включете помпата на 3 или ср2 .
Прав си. Подведени сме от може би погрешното отчитане, индикирано на дисплея. Обадихме се на специалиста и температурата е коригирана нагоре. Засега не можем да преценим дали се увеличава дебитът на малкия кръг, като превключваме помпата на 3 или CP2. Но това ще установим скоро. Дори искаме да поканим подходящ експерт от Грундфос, който да ни ограмоти по особеностите на Магна3 и на Алфа2L.

Оказа се, че външният температурен датчик упорито показва +4 градуса, а в действителност (след многократни ревностни проверки с 2 различни термометъра) тя е -1 - -1.5 градуса. Бяхме посъветвани да коригираме зададените параметри на автоматична работа, като работната крива се измести нагоре, компенсирайки отклонението от +5 градуса повече, т.е. се завиши в малка степен мощността на работа на котела.