LazarGanev написа:Юлиян Петров, нямам думи, насадили са те на пачи яйца. За 110м2 - 32кВт горелка с минимална мощност 10кВт - това е пълно безхаберие. Това, което веднага трябва да направиш е да сложиш стаен термостат, а в дългосрочен план или смяна на горелката, или монтаж на буфер. Мисля че първия вариант ще ти излезе доста по-евтин.Колега Ганев неможе ли а намали киловатите на горелката като намали времето за работа на шнека и увеличи паузата???Съответно и скоростите на вентилатора.
Стайният термостат какво ще му помогне ?Котела нали и без това си му изключва за час и половина.
Лошото е че студеното време свърши за да се правят каквито и да било настройки.
Буфера ТОЛКОВА ли е скъп че една нова горелка ще му излезе по-евтино???