Най - вълнуващия въпрос зимно време.
имам проблем
системата се пълни от някъде с въздух а не мога да разбера от къде
става дума за електрически котел
подово отопление
до сега съм нямал проблеми...
тази година всеки ден обезвъздушавам
EnergySolutions - напреднал
Здравей

Имаш ли автоматична пълначка на системата? Ако да, я затвори и виж дали ти пада налягането. Ако налягането пада, значи имаш теч. Лошо! Ако имаш теч, го отстраняваш и проблема е решен. Ако нямаш теч и ти задържа въздух, значи имаш кофти наклони по трасето. Ще падне играчка, докато извадиш въздуха. Въоръжи се с търпение.
bat_danio - специалист
Ако нямаш теч! -Зазгрявал ли си ситемата еднократно до 60-80 градуса във водата след пълнене има много разтворен въздух. Например загледаи загряваща се тенджера как се отделят балончета по стените и много преди да кипне. При подово и малки количества са проблемни.