Колко е студено навън? При 1квт електрическа , топлинната е около 2.5квт. При дТ=18оЦ това значи дебит 0.12м3/ч което е супер малко.
Тази ТП има номинал 1.5кВт ,а на максимума достига и до 2.2кВт. Нещо я "спъва", вероятно високите температури вследствие на ниския дебит.
Така и не описа системата си - кое след кое е вързано, дължини на тръбите, какви са конвекторите и радиаторите, има ли някакви кранчета и вентили...
Тази ТП има номинал 1.5кВт ,а на максимума достига и до 2.2кВт. Нещо я "спъва", вероятно високите температури вследствие на ниския дебит.
Така и не описа системата си - кое след кое е вързано, дължини на тръбите, какви са конвекторите и радиаторите, има ли някакви кранчета и вентили...