Здравейте колеги,имам проблем с термопомпа MIDEA MGA D10/N1.
Харчи страшно много ток.Помпата е 13кв на отопление и за денонощие харчи около 100-120кв.ч.
Отоплявам два етажа от къща по около 65-70кв.м.До сега отоплявах с котел като водата в системата я поддържах около 42-48гр.и в къщата е около 22гр. до 25гр.Прави ми впечатление че ТО е закачен вход вода - горе,изход вода-долу входовете фреон са два и са горе на ТО,както и два изхода в долната част на ТО и след което минават в капилярки.
Температурата на вход фреон е около 80гр, изход преди капилярките е около 40гр, след тях пада на 5гр.
Водата достига зададените градуси примерно когато е зададено 45гр на управлението е от 42 до 46гр. но с цената на много ток.
Ще се опитам да кача снимки.
Харчи страшно много ток.Помпата е 13кв на отопление и за денонощие харчи около 100-120кв.ч.
Отоплявам два етажа от къща по около 65-70кв.м.До сега отоплявах с котел като водата в системата я поддържах около 42-48гр.и в къщата е около 22гр. до 25гр.Прави ми впечатление че ТО е закачен вход вода - горе,изход вода-долу входовете фреон са два и са горе на ТО,както и два изхода в долната част на ТО и след което минават в капилярки.