Вичи много много не те разбрах но нека видим какво съм разбрал.Трябва да преместя помпата между трипътния и входящия колектор така ли?
Ясен3 написа:Левите колектори са за 4 радиатора и една лира от които работят 1 радиатор и лирата.Когато наглася 40 градуса на трипътния и помпата работи не загрява входящия колектор на подовото за изходящия да не говорим.Когато наглася 60 градуса на трипътния нещата заспиват но аз искам подовото да работи на 40 градуса.Ето това е проблема.Предполагам че когато трипътния е на 40 градуса потока смесена вода който пропуска трипътния е по слаб( не знам как се нарича налягане ,дебит....) от този който върти през помпата.Фактически помпата си върти една и съща вода и не може да вземе топла вода от трипътния.А когато съм нагласил 40 градуса на трипътния а помпата я нямаше на входящия колектор всичко беше наред но на изходящия беше студено и на пода в къщи беше студено.Не можеш да пускаш вода с температура 60°C през пода. Това никъде го няма.
Ако ще си търсиш майстор, гледай да не е същия "хубавец" или такъв като него. Ако сам ще си преправяш инсталацията, отдели ден - два и виж първо как го правят хората и после си начертай една схема за твоето подово и я пусни тук да търсим кусури.
Поствам за начало един PDF, взет от Интернет с твоята схема за свързване на трипътния вентил. Намира се на предпоследната страница. >>>Цък<<<
Ако решиш сам да го правиш, ще погледна и за някаква схема с хидравличен изравнител. На тази котелът го играе такъв.