Най - вълнуващия въпрос зимно време.
andy_forresite - майстор
Провери водния филтър при помпата. Когато събере боклуци страда циркулацията. Някоя стара помпа без електронно управление може да изгори от това. Да не забравиш да затвориш крановете преди и след филтъра. Те трябва да са много близо до тялото на филтъра.
Тази 35 м тръба ф20 от белите ли е? Това в едната посока ли е и има ли изолация върху тръбата? Тя е 20 мм отвън, но вътре е 16 сигурно. Не може да захрани както си трябва три радиатора, бойлер и подово. Подовото загрява много по-бавно от радиатор. Като правиш проби за циркулация, съди по тръбата към бойлера. Подовото отнема много топлина докато се темперира. Това време на годината не е подходящо за продължителни проби.
Принципно водата трябва да се движи бавно из инсталацията. Ти може да опиташ на максимална степен на помпата, за да минава повече вода по тръбите.
Вкъщи също деля топлия щранг на две части с тройник. От котела идва ППР тръба ф32 и с тройник съм разклонил с тръби ф25 нагоре за 9300 вата радиатори и направо за 7500 вата радиатори плюс бойлер. Не съм сигурен във вътрешния диаметър на ППР тръба ф25. Предполагам е 20 мм. Значи 20 мм могат да захранят 9,3 kw. А ако си с белите ф20 би означавал вътр. диаметър 16 мм. Само че нямам подово, нито конвектори и сравнението не е много коректно ...
jabata - специалист
andy_forresite написа:
Провери водния филтър при помпата. Когато събере боклуци страда циркулацията. Някоя стара помпа без електронно управление може да изгори от това. Да не забравиш да затвориш крановете преди и след филтъра. Те трябва да са много близо до тялото на филтъра.
Тази 35 м тръба ф20 от белите ли е? Това в едната посока ли е и има ли изолация върху тръбата? Тя е 20 мм отвън, но вътре е 16 сигурно. Не може да захрани както си трябва три радиатора, бойлер и подово. Подовото загрява много по-бавно от радиатор. Като правиш проби за циркулация, съди по тръбата към бойлера. Подовото отнема много топлина докато се темперира. Това време на годината не е подходящо за продължителни проби.
Принципно водата трябва да се движи бавно из инсталацията. Ти може да опиташ на максимална степен на помпата, за да минава повече вода по тръбите.
Вкъщи също деля топлия щранг на две части с тройник. От котела идва ППР тръба ф32 и с тройник съм разклонил с тръби ф25 нагоре за 9300 вата радиатори и направо за 7500 вата радиатори плюс бойлер. Не съм сигурен във вътрешния диаметър на ППР тръба ф25. Предполагам е 20 мм. Значи 20 мм могат да захранят 9,3 kw. А ако си с белите ф20 би означавал вътр. диаметър 16 мм. Само че нямам подово, нито конвектори и сравнението не е много коректно ...
Анди, проблема едва ли е от филтъра. Може да се погледне, но опита показва че във такива ситуации, просто няма как да тръгне.... От една страна една Ф20 магистрала 35 метра, и на нея накачулени 6 маймуни. Като не стига това, ами има и разделяне. На втория етаж, има тройник, и на дългата линия 3 консуматора. Просто се е получила една неочкавано добра комбинация, която едва ли някога е работила според мене.
Минимума който е необходим, е прекрояване на инсталацията и още една помпа.
4799inpl64 - специалист
jabata написа:
andy_forresite написа:
Провери водния филтър при помпата. Когато събере боклуци страда циркулацията. Някоя стара помпа без електронно управление може да изгори от това. Да не забравиш да затвориш крановете преди и след филтъра. Те трябва да са много близо до тялото на филтъра.
Тази 35 м тръба ф20 от белите ли е? Това в едната посока ли е и има ли изолация върху тръбата? Тя е 20 мм отвън, но вътре е 16 сигурно. Не може да захрани както си трябва три радиатора, бойлер и подово. Подовото загрява много по-бавно от радиатор. Като правиш проби за циркулация, съди по тръбата към бойлера. Подовото отнема много топлина докато се темперира. Това време на годината не е подходящо за продължителни проби.
Принципно водата трябва да се движи бавно из инсталацията. Ти може да опиташ на максимална степен на помпата, за да минава повече вода по тръбите.
Вкъщи също деля топлия щранг на две части с тройник. От котела идва ППР тръба ф32 и с тройник съм разклонил с тръби ф25 нагоре за 9300 вата радиатори и направо за 7500 вата радиатори плюс бойлер. Не съм сигурен във вътрешния диаметър на ППР тръба ф25. Предполагам е 20 мм. Значи 20 мм могат да захранят 9,3 kw. А ако си с белите ф20 би означавал вътр. диаметър 16 мм. Само че нямам подово, нито конвектори и сравнението не е много коректно ...
Анди, проблема едва ли е от филтъра. Може да се погледне, но опита показва че във такива ситуации, просто няма как да тръгне.... От една страна една Ф20 магистрала 35 метра, и на нея накачулени 6 маймуни. Като не стига това, ами има и разделяне. На втория етаж, има тройник, и на дългата линия 3 консуматора. Просто се е получила една неочкавано добра комбинация, която едва ли някога е работила според мене.
Минимума който е необходим, е прекрояване на инсталацията и още една помпа.
Аз бих преправил дългата линия и бих пуснал подовото самостоятелно.Е кьртене малко ама нали трябва да се ползува.
зна4и си трябва нова магистрала за подовото и боилера , а ако подменя ф20 с по голяма магистрала примерно с ф32 полипропилен имали 6анс да тръгне и да монтирам по малка помпа 25/1 на втория етаж да спомага само за цирколацията на боилера и подовото 4е с къртенето е сложно
4799inpl64 - специалист
valeri stoev написа:
зна4и си трябва нова магистрала за подовото и боилера , а ако подменя ф20 с по голяма магистрала примерно с ф32 полипропилен имали 6анс да тръгне и да монтирам по малка помпа 25/1 на втория етаж да спомага само за цирколацията на боилера и подовото 4е с къртенето е сложно
По радиаторите си подбери трьбите.Може и 32 до някьде,после 25 и накрая и от 20 да остане.3 радиатора ,ама какви?И подово ама колко?Че и бойлер