Най - вълнуващия въпрос зимно време.
foca - помощник
да, достига я и вместо да я поддържа направо гасне за около час, после се пали и така... засега не е студено ,но се опитвам да я подготвя да гори по 10 -12 часа ...без сътресения...
nokoniko - специалист
foca написа:
да, достига я и вместо да я поддържа направо гасне за около час, после се пали и така... засега не е студено ,но се опитвам да я подготвя да гори по 10 -12 часа ...без сътресения...
Параметър 95 колко ти е....направи го 10
foca - помощник
001- 10 ..... 050-20 ..... 076-1
003-150 ..... 051-125 ..... 092-1
004-150 ..... 052-60 ..... 094-0
005-180 ..... 053-20 ..... 095-5
006-30 ..... 054-70 ..... 096-5
007-250 ..... 055-160 ..... 101-240
008-10 ..... 056-50
010-19 ..... 057-170
018-56 ..... 058-100
019-230 ..... 059-49
020-200 ..... 060-60
021-175 ..... 061-40
022-200 ..... 062-210
023-210 ..... 067-40
024-145 ..... 068-35
028-210 ..... 070-150
nokoniko - специалист
foca написа:
001- 10 ..... 050-20 ..... 076-1
003-150 ..... 051-125 ..... 092-1
004-150 ..... 052-60 ..... 094-0
005-180 ..... 053-20 ..... 095-5
006-30 ..... 054-70 ..... 096-5
007-250 ..... 055-160 ..... 101-240
008-10 ..... 056-50
010-19 ..... 057-170
018-56 ..... 058-100
019-230 ..... 059-49
020-200 ..... 060-60
021-175 ..... 061-40
022-200 ..... 062-210
023-210 ..... 067-40
024-145 ..... 068-35
028-210 ..... 070-150
Намали пар. 10 на 15,а пар. 24 на 115, та да свалиш мощността на първа степен. пар.95 може да е 8 примерно, за да и дадеш по-голям диапазон преди да изключи.
Последна промяна от nokoniko на пет окт 13, 2017 12:11 pm, променено общо 1 път.
foca - помощник
действам... другите си остават нали? на ауто ли да я оставям или на друга степен?
nokoniko - специалист
foca написа:
действам... другите си остават нали? на ауто ли да я оставям или на друга степен?
Сега е топло може и на 4 даже аз съм на 3, след като загрее.......На горния пост бях сбъркал пар 95 го направи 8
marin_ks - специалист
Здравейте колеги,
помогнете да настроя прословутото обдухване след като камината угасне (Агуира 25 с малкото прозорче). Държа я на автоматичен режим. След като достигне темп на изгорелите газове не повече от 10 мин след запалването, започва да модулира. Работи на 8 кв. докато достигне стайната температура и загасва и започва за духа на макс около 30-40 мин. понякога и повече. Въпроса е, че не знам така ли трябва да е? Дали е нормално? Имам познати с бърнит, няма такова продухване. Спира горенето, духа 5-10 мин и спира.
filmatoplo - майстор
Опа тука ми се струва че температурата на димни газове е настроена малко ,камината ги превишава и влиза в този режим с обдухване до като аварийно охлади .Вдигни температурата на димните газове ,не помня кой параметър .Между другото почисти вече камината че газовете са високи .,когато камината работи колко градуса показва на дисплея за димните газове .
nokoniko - специалист
Параметър 55 е за димните газове ......
filmatoplo - майстор
Параметър 55 зададен е около 144 ( така съм си го записал на едно листче ) обаче реално е умножен по 2 и реално отговаря на 288 гр ,предполагам че при човека тази цифра е малка .