k0st4din написа:28. Power 5 fan 1 speed --> [210]nokoniko написа: Когато отидеш на С8 и натиснеш потвърди/най-дясно долу/ ти се показва 4 цифрено число, което всеки път е различно/ Сбора от тези 4 цифри плюс 1 от теб е числото, което ще те вкара в менюто с параметрите/. Натискаш отново потвърди и с + отиваш на числото което си получил. Отново потвърди и си в параметрите.Така, такаааа всичко се получи както трябва. Със свалените данни за камината подадени от друг потребител, имаше мнооого малко промени които направих и камината тръгна както си трябва, нормално разпалване, изгасване при достигане на желаните стойности.
Не е толкова важно, но за момента като последно бих желал да попитам - влизайки и започвайки Р0001 и напред имаше моменти в които ми прескачаше някои стойности, няма да са точни, но например караме до Р0052 и прескочи няколко, след това от Р0072 до Р0090 просто ги прескача - та в този ред на мисли, за тук ли ще ми трябва компютъра и софтуера или защо като си започне от Р0001 не си достига до края по поредност?
Благодаря още веднъж предварително.
Поздрави
29. Test fire fan 2 speed --> [0]
30. Stop fire fan 2 speed --> [0]
31. Heat up fan 2 speed --> [0]
32. Fuel ignition fan 2 speed --> [0]
33. Ignition test fan 2 speed --> [0]
34. Power 1 fan 2 speed --> [0]
35. Power 2 fan 2 speed --> [0]
36. Power 3 fan 2 speed --> [0]
37. Power 4 fan 2 speed --> [0]
38. Power 5 fan 2 speed --> [0]
39. Quickheat fan 2 speed --> [0]
40. Stop fire fan 3 speed --> [240]
41. Test fire fan 3 speed --> [240]
42. Heat up fan 3 speed --> [240]
43. Fuel ignition fan 3 speed --> [240]
44. Ignition test fan 3 speed --> [240]
45. Power 1 fan 3 speed --> [240]
46. Power 2 fan 3 speed --> [240]
47. Power 3 fan 3 speed --> [240]
48. Power 4 fan 3 speed --> [240]
49. Power 5 fan 3 speed --> [240]
50. Cool fluid exit temp. diff. --> [10]
28 и 50 ги имаш.. тия другите не ти излизат.. ама закво са ти, имаш ли 2 и 3 вентилатор? ;)