Най - вълнуващия въпрос зимно време.
estzvetanov - специалист
Lambata написа:
Привет хора имам Алба 18кв настройки направих с тези на estzvetanov но ми се струва че съм на студено малко хелп
Тези настройки са за евентуално постоянно горене без чести рестартирания и са доста спъващи за камината. Дори и аз малко ги завиших моите

10 - 7
24 - 90
28 - 140
55 - 80
Темп.на водата 55
На въздуха 23,4

Това е обаче ако гори 24 часа без спиране ако я гасиш си работи с фабричните.
Аз топля 100 квадрата и бойлер, без изолация и калпава дограма.
Lambata - помощник
estzvetanov написа:
Lambata написа:
Привет хора имам Алба 18кв настройки направих с тези на estzvetanov но ми се струва че съм на студено малко хелп
Тези настройки са за евентуално постоянно горене без чести рестартирания и са доста спъващи за камината. Дори и аз малко ги завиших моите

10 - 7
24 - 90
28 - 140
55 - 80
Темп.на водата 55
На въздуха 23,4

Това е обаче ако гори 24 часа без спиране ако я гасиш си работи с фабричните.
Аз топля 100 квадрата и бойлер, без изолация и калпава дограма.
Гасим я но май нещата отиват към качеството на
пелетките.Реших да набедя камината поради причината че много време стои изключена пада до 21 градуса
estzvetanov - специалист
gnt69 написа:
Я да питам и аз. Екоспар Солара самото горене съм го намалил и гори добре нямам оплаквания, ама първоначалното палене много пушек и леки детонации. След зареждане на първоначалната доза това чака малко и продължава да пуща пелети по малко и докато запали почти се пълни кошницата. Това са оригиналните заводски настройки, не съм пипал нищо защото не му разбирам. :partyman:
0.Пауза на разпалването на горивото 30
1.Пауза на теста на запалване 10
2.Тип гориво 0
3.Време на изключване на нагряващия фидер/шнек/ 95
4.Време на включване на нагряващия фидер/шнек/ 160
5.Разпалване на горивото шнек 1 време на изключване 100
6.Разпалване на горивото шнек 1 време на включване 20
7.Тест на разпалване шнек 1 време на изключване 250
8.Тест за разпалване шнек 1 време на включване 1
Пробвай да направиш
Пар 0 = 40
Пар 3 = 125
Пар 22 = 200
И кажи как е

Но си запиши заводските някъде да ги имаш ако нещо се обърка
Последна промяна от estzvetanov на нед ное 26, 2017 4:12 pm, променено общо 1 път.
estzvetanov - специалист
Lambata написа:
estzvetanov написа:
Lambata написа:
Привет хора имам Алба 18кв настройки направих с тези на estzvetanov но ми се струва че съм на студено малко хелп
Тези настройки са за евентуално постоянно горене без чести рестартирания и са доста спъващи за камината. Дори и аз малко ги завиших моите

10 - 7
24 - 90
28 - 140
55 - 80
Темп.на водата 55
На въздуха 23,4

Това е обаче ако гори 24 часа без спиране ако я гасиш си работи с фабричните.
Аз топля 100 квадрата и бойлер, без изолация и калпава дограма.
Гасим я но май нещата отиват към качеството на
пелетките.Реших да набедя камината поради причината че много време стои изключена пада до 21 градуса
Пар. 50 и 53 ги нарави на 10 сега гледам че са 20, това са 2 градуса под и над зададените като сложиш и инертността на паленето и гасенето отиват към +- 3 градуса
Lambata - помощник
estzvetanov написа:
Lambata написа:
estzvetanov написа:

Тези настройки са за евентуално постоянно горене без чести рестартирания и са доста спъващи за камината. Дори и аз малко ги завиших моите

10 - 7
24 - 90
28 - 140
55 - 80
Темп.на водата 55
На въздуха 23,4

Това е обаче ако гори 24 часа без спиране ако я гасиш си работи с фабричните.
Аз топля 100 квадрата и бойлер, без изолация и калпава дограма.
Гасим я но май нещата отиват към качеството на
пелетките.Реших да набедя камината поради причината че много време стои изключена пада до 21 градуса
Пар. 50 и 53 ги нарави на 10 сега гледам че са 20, това са 2 градуса под и над зададените като сложиш и инертността на паленето и гасенето отиват към +- 3 градуса
Ок ще го направя много благодаря за вниманието
Lambata - помощник
Lambata написа:
estzvetanov написа:
Lambata написа:
Гасим я но май нещата отиват към качеството на
пелетките.Реших да набедя камината поради причината че много време стои изключена пада до 21 градуса
Пар. 50 и 53 ги нарави на 10 сега гледам че са 20, това са 2 градуса под и над зададените като сложиш и инертността на паленето и гасенето отиват към +- 3 градуса
Ок ще го направя много благодаря за вниманието
И разбира се ако имате предложения за по добра работа приемам предложения.Пелетите които ползвам са 100% иглолисни и мисля да ги сменям от следващия месец много пепел много сажди не се палят .Миналата година бях доволен от тях но тази са пълно "дърво"
estzvetanov - специалист
Lambata написа:
Върнах старите настройки ето това са моля за корекции
P1-10,P3-150,P4-150,P5-180,P6-30,P7-250,P8-10,P10-19,P18-56,P19-230,P20-200,P21-175,P22-200,P23-210,P24-145,P28-210,P50-20,P51-120,P52-70,P53-20,P54-70,P55-160,P56-50,P57-170,P58-100,P59-49,P60-60,P61-40,P62-210,P67-40,P68-35,P70-150,P76-1,P92-1,P94-0,P95-5,P96-5,P101-240.
Досега работеше с тях но понякога се самозапалват газовете при палене и не е много приятно .Другото което е много време гори при зададена Т-24 отива до 27 Т и тогава гасне напълно стои 5-6 часа и тогава се пали горе долу е това. 8-[
Относно детонациите при паленето пробвай
пар. 0 да го направиш 40 и виж как ще е, обикновено е 30. Като си вземеш читави пелети го върни пак на заводската стойност. И кажи какво е станало за инфо и на други с такъв проблем.
Lambata - помощник
estzvetanov написа:
Lambata написа:
Върнах старите настройки ето това са моля за корекции
P1-10,P3-150,P4-150,P5-180,P6-30,P7-250,P8-10,P10-19,P18-56,P19-230,P20-200,P21-175,P22-200,P23-210,P24-145,P28-210,P50-20,P51-120,P52-70,P53-20,P54-70,P55-160,P56-50,P57-170,P58-100,P59-49,P60-60,P61-40,P62-210,P67-40,P68-35,P70-150,P76-1,P92-1,P94-0,P95-5,P96-5,P101-240.
Досега работеше с тях но понякога се самозапалват газовете при палене и не е много приятно .Другото което е много време гори при зададена Т-24 отива до 27 Т и тогава гасне напълно стои 5-6 часа и тогава се пали горе долу е това. 8-[
Относно детонациите при паленето пробвай
пар. 0 да го направиш 40 и виж как ще е, обикновено е 30. Като си вземеш читави пелети го върни пак на заводската стойност. И кажи какво е станало за инфо и на други с такъв проблем.
Така няма ли да натрупа повече пелети преди да запали
estzvetanov - специалист
Lambata написа:
estzvetanov написа:
Lambata написа:
Върнах старите настройки ето това са моля за корекции
P1-10,P3-150,P4-150,P5-180,P6-30,P7-250,P8-10,P10-19,P18-56,P19-230,P20-200,P21-175,P22-200,P23-210,P24-145,P28-210,P50-20,P51-120,P52-70,P53-20,P54-70,P55-160,P56-50,P57-170,P58-100,P59-49,P60-60,P61-40,P62-210,P67-40,P68-35,P70-150,P76-1,P92-1,P94-0,P95-5,P96-5,P101-240.
Досега работеше с тях но понякога се самозапалват газовете при палене и не е много приятно .Другото което е много време гори при зададена Т-24 отива до 27 Т и тогава гасне напълно стои 5-6 часа и тогава се пали горе долу е това. 8-[
Относно детонациите при паленето пробвай
пар. 0 да го направиш 40 и виж как ще е, обикновено е 30. Като си вземеш читави пелети го върни пак на заводската стойност. И кажи какво е станало за инфо и на други с такъв проблем.
Така няма ли да натрупа повече пелети преди да запали
Това е времето, през което работи запалката за да запали пелетите, за по-малко пелети увеличи пар 3.
Проблема с темп. на палене и гасене оправи ли се?
Lambata - помощник
estzvetanov написа:
Lambata написа:
estzvetanov написа:

Относно детонациите при паленето пробвай
пар. 0 да го направиш 40 и виж как ще е, обикновено е 30. Като си вземеш читави пелети го върни пак на заводската стойност. И кажи какво е станало за инфо и на други с такъв проблем.
Така няма ли да натрупа повече пелети преди да запали
Това е времето, през което работи запалката за да запали пелетите, за по-малко пелети увеличи пар 3.
Проблема с темп. на палене и гасене оправи ли се?
Честно казано сега ще правя промените и ще кажа какво е станало малко в движение бях

Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: