След около 2 години обмисляне на проекта и слагане на тръби и радиатори, дойде време за термопомпата. След обикаляне и събиране на оферти, разбрах, че няма да я бъде тая работа да се поръчва и благодарение на този форум събрах информация, за да си направя всичко сам. Отоплявана площ около 70 кв., това са 3 стаи, 2 коридора и баня, предстои и включването на още една стая. Климатика е нов Daikin ftx50gv, от форума видях поне 3ма човека, които са правили ТП с този модел и избора ми беше улеснен максимално. ТО Swep B10THx40 за фреон R410a, водомер и много холендри и кранове, цялата инсталация е на 1цол, за максимална циркулация на водата. Всичко тръгна без проблеми още нагласям съпротивленията на датчиците на климатика за стабилен режим. Всички радиатори са панелни тип 33 или тип22. Цялата ТП излезе около 3200лв. Сега още настройвам нещата или по точно потенциометрите на датчиците. За сега консумацията която докарва е около 600 вата при 37гр. на водата при 3-7 гр. външна темп. а в стаите е 25гр и е доста топло.