Най - вълнуващия въпрос зимно време.
velinsl - специалист
Проблемът се оказа следният: Понеже камината от там смуче водата от горният радиатор, а иначе на камината обезвъздушителя е автоматичен и на горният радиатор. На горният радиатор обаче е запушен.
Проблемът се оказа друг: При постигане на определената температура термоглавите затварят, а помпата продължава да блъска.
Започва едно "биене" в тръбите. При увеличаване на степента на термоглавата на горният радиатор това "биене" спира и се чува как водата потича в системата.
Системата съм я дал на тази страница, за момента е такава. Трябваше да я направя преди зимата, за това я направих колкото да изкарам сезона.
viewtopic.php?f=10&t=52540&start=1080.
Печката се гаси, вентилатор спира, помпата продължава да "блъска".

Възможно ли е проблема да е в настройките или проблема е системата?

Лично моето мнение е, че няма универсални настроки за камините за всички - един иск 24 грдуса, друг 22, единият топли двустаен, друг тристаен, трети къща и различни конфигураци на жилищата.
Истината е да се знае коя настойка за какво служи - коя е за температура на гасене, интервал на подаване на пелетите, интервал за подаване, температура на разпалване и т.н. Вече всеки сам в къщи трябва да експериментира кой е най-добрият вариант за него.
aatri - специалист
Така е колега всяка камина се настройва според отопляваната площ и т.н. и т.н. това е не само за грешката на пелетните камини BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW а и за всички камини,но въпреки всичко, който не се е набутал с това
"произведение на инженерната мисъл" BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW съвета ми е да не си хвърля парите на вятъра.Купете си нещо друго без BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW и т.н. защото това са НЕ евтини ментета и след това ще съжалявате люто.Добре че зимата свършва за собствениците на BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW.
Поздрави!
the_fool - помощник
Здравейте,
има ли някой от колегите на когото камината да се гаси сама?
На съвсем случаен принцип камината гасне сама, все едно някой ѝ е натиснал копчето за гасене. Нетипичното е и това, че не показва никаква грешка, все едно някакъв призрак живее в нея. В един от студените дни умряхме от студ като се угаси сама през нощта, когато всички спяхме...?!
Barbutko82 - специалист
А дали някой се е замислял,колко ли години ще ни изкарат тези произведения на изкуството?
burner - специалист
Ти като си купуваш телевизор, казва ли ти някой колко години ще изкара?
burner - специалист
[quote="velinsl"
Проблемът се оказа друг: При постигане на определената температура термоглавите затварят, а помпата продължава да блъска.
Започва едно "биене" в тръбите. При увеличаване на степента на термоглавата на горният радиатор това "биене" спира и се чува как водата потича в системата.
Системата съм я дал на тази страница, за момента е такава. Трябваше да я направя преди зимата, за това я направих колкото да изкарам сезона.
viewtopic.php?f=10&t=52540&start=1080.
Печката се гаси, вентилатор спира, помпата продължава да "блъска".

Възможно ли е проблема да е в настройките


Velinsl, твоят случай е ясен. Я си дай петте степени за подаване на пелети какви са и каква кв. отопляваш, изолацията също. Че не ти е балансирана системата е ясно. Някои оставят лира или радиатор без термоглава, за да се избегне тормоза на помпата.
aatri - специалист
А дали някой се е замислял,колко ли години ще ни изкарат тези произведения на изкуството?
Колега Barbutko82 искаш да кажеш тези "порнографии" - и самите производители гледат с голям интерес какво ще се получи с този Франкенщайнски продукт :lol:
Поздрави и да сме живи и здрави.Зимата е към края си =D>
velinsl - специалист
burner написа:
Velinsl, твоят случай е ясен. Я си дай петте степени за подаване на пелети какви са и каква кв. отопляваш, изолацията също. Че не ти е балансирана системата е ясно. Някои оставят лира или радиатор без термоглава, за да се избегне тормоза на помпата.
Кои са настройките?
С1, С2 и т.н. Това ли?
Иначе не сложих радиатор в банята понеже бях притиснат от времето и студовете съответно трябваше да се пуска в експлоатация.
burner - специалист
Кои са настройките?
С1, С2 и т.н. Това ли?

===============
По памет - от С3 до С7. От първа до пета степен вкл.
syller - специалист
Привет. Предстои ми да купя Бурнит 13кв Комфорт +, но на два месеца експлоатация за доста добри пари. Хората са пенсионери и, ми казаха, че са се надценили с пелетите и им Идват скъпи. Има гаранция и т.н. Но все пак се чудя дали да рискувам с подобна инвестиция втора ръка.

П.П. Ще отоплявам 70квадрата апартамент с три радиатора(алуминиеви), лира и 80л бойлер.

Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: