Вчера една камина въздушна Тукана 10 не можала да запали ,отивам и погледнах кошничката -бутнах я добре назад да опре отвора в запалката -включих и си запали 
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo
- майстор
3262 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nikrum
- специалист
- Мнения: 168
Явно модулацията по газове остава неразбрана...Тя позволява работа на максималната мощност която е зададена пример 3 степен 16 кв ако тази сме избрали от менюто.така ще работи от студенти старт до постигане на темп зададена като праг на модулацията по димни газове 108 гр примерно което за мен е около 25 Мин.За тези 25 Мин водата е станала 44 гр при зададени 49 и няма модулацията по вода.Започва модулацията по газове и мощността пада на 14 кв и така работи още 20 Мин когато водата става 50 гр но не сме изхвърляли газове стемп 130 гр и 16 кв мощност и да подмине температура на водата до 54 гр.просто стават по плавни промените до настъпване на модулацията по вода и падане на Мин мощност.
nelim
- специалист
- Мнения: 266
ср дек 12, 2018 9:16 amfilmatoplo написа: Вчера една камина въздушна Тукана 10 не можала да запали ,отивам и погледнах кошничката -бутнах я добре назад да опре отвора в запалката -включих и си запалиДа и аз винаги след чистене я бутам назад, има сигурно 3-4мм луфт напред/назад но винаги я бутам за да е близо до запалката ;)![]()
nikrum
- специалист
- Мнения: 168
ср дек 12, 2018 10:54 amnelim написа:трябва да има луфт за да може да се вади кошницата за почистване...Явно нещо с времената на пауза и сипване и подгрев не е наред и паленето е на ръба на възможното.Като се добави и луфта вече става невъзможно или просто не е сигурно защото параметрите са близо до не запалване.пар 0- време за запалване го увеличи с 4-5; Колко време и трябва от старт до запалване ако запали?ако е повече от 4 мин намали с 10 пар 5;Препълва ли кошницата и затова да не пали- намаляне на пар 6 с 2-3;Малко пелети за запалване -увеличение на пар6 ит.н. Пар 22 е обдухване по време на разпалване може да го увеличиш с 5 и да видиш...Поздрави!ср дек 12, 2018 9:16 amfilmatoplo написа: Вчера една камина въздушна Тукана 10 не можала да запали ,отивам и погледнах кошничката -бутнах я добре назад да опре отвора в запалката -включих и си запалиДа и аз винаги след чистене я бутам назад, има сигурно 3-4мм луфт напред/назад но винаги я бутам за да е близо до запалката ;)![]()
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17842
И това е възможно -но на пръв поглед ми се наби кошницата ,наместих и натиснах копчето ,жалко че не почистих стъклото преди пуск че да видя дозата .По думите на човека преди палела по бързо ,тоест тя е палена 3 пъти и той не разбира въобще , след второто палене я почистил -затова го преписах на това че не е прибутал кошницата до откат към запалката .Днес не се е обаждал -остана с уговорка ако пак не запали .Когато не е запалила накрая е светнал червен сигнал -кой точно човека не можа да каже
Камината беше на 8,5 градуса нормално в студ да не пали лесно както при 22 гр .
- Мнения: 1
Здравейте,нашата камина е Екоспар Алба 12 от няколко дни сменихме пелетите повиках ме човека да ни я настрой и от тогава проблем.Постоянно пуска пелети не иска да изгасва температурата на водата не стига повече от 55 градуса постоянно работи някакъв вентилатор.Този майстор направо ни обърка всички настройки хем пелетите свършват хем студено.Пелетите са на Трон Моля за помощ за някакви параметри.
nikrum
- специалист
- Мнения: 168
0. Fuel ignition timeout --> [30]
1. Ignition test timeout --> [10]
2. Fuel type --> [0]
3. Heat up feeder OFF time --> [125]
4. Heat up feeder ON time --> [175]
5. Fuel ignition feeder 1 OFF time --> [120]
6. Fuel ignition feeder 1 ON time --> [30]
7. Ignition test feeder 1 OFF time --> [250]
8. Ignition test feeder 1 ON time --> [10]
9. Power 1 feeder 1 OFF time --> [1]
10. Power 1 feeder 1 ON time --> [17]
18. Power 5 feeder 1 ON time --> [50]
19. Stop fire fan 1 speed --> [220]
20. Test fire fan 1 speed --> [140]
21. Heat up fan 1 speed --> [140]
22. Fuel ignition fan 1 speed --> [160]
23. Ignition test fan 1 speed --> [170]
24. Power 1 fan 1 speed --> [140]
28. Power 5 fan 1 speed --> [195]
50. Cool fluid exit temp. diff. --> [10]
51. Water/air temperature --> [25.0]
52. Water temperature in stove mode --> [55]
53. Cool fluid entry temp. diff. --> [10]
54. Ignition test gases temperature --> [75]
55. Modulation start gases temperature --> [75]
56. Heating device OFF gases temperature --> [90]
57. Maximum (error) gases temperature --> [100]
59. No fuel (error) gases temperature --> [60]
60. Fan 1 blow cleaning period --> [60]
61. Fan 1 blow cleaning duration --> [30]
62. Fan 1 blow cleaning speed --> [220]
67. ON temperature --> [40]
68. OFF temp./T1-T2 for max.modul.speed --> [35]
70. Heat up duration --> [150]
71. Fuel ignition temp. check samples --> [6]
72. Fuel ignition temperature rise --> [2]
76. Selected configuration --> [1]
92. Pellets quality --> [1]
93. Wood quality --> [1]
94. Time to service --> [0]
95. Stove cool fluid entry temp. diff. --> [10]
96. Stove cool fluid exit temp. diff. --> [10]
101. Blow out duration --> [180]
1. Ignition test timeout --> [10]
2. Fuel type --> [0]
3. Heat up feeder OFF time --> [125]
4. Heat up feeder ON time --> [175]
5. Fuel ignition feeder 1 OFF time --> [120]
6. Fuel ignition feeder 1 ON time --> [30]
7. Ignition test feeder 1 OFF time --> [250]
8. Ignition test feeder 1 ON time --> [10]
9. Power 1 feeder 1 OFF time --> [1]
10. Power 1 feeder 1 ON time --> [17]
18. Power 5 feeder 1 ON time --> [50]
19. Stop fire fan 1 speed --> [220]
20. Test fire fan 1 speed --> [140]
21. Heat up fan 1 speed --> [140]
22. Fuel ignition fan 1 speed --> [160]
23. Ignition test fan 1 speed --> [170]
24. Power 1 fan 1 speed --> [140]
28. Power 5 fan 1 speed --> [195]
50. Cool fluid exit temp. diff. --> [10]
51. Water/air temperature --> [25.0]
52. Water temperature in stove mode --> [55]
53. Cool fluid entry temp. diff. --> [10]
54. Ignition test gases temperature --> [75]
55. Modulation start gases temperature --> [75]
56. Heating device OFF gases temperature --> [90]
57. Maximum (error) gases temperature --> [100]
59. No fuel (error) gases temperature --> [60]
60. Fan 1 blow cleaning period --> [60]
61. Fan 1 blow cleaning duration --> [30]
62. Fan 1 blow cleaning speed --> [220]
67. ON temperature --> [40]
68. OFF temp./T1-T2 for max.modul.speed --> [35]
70. Heat up duration --> [150]
71. Fuel ignition temp. check samples --> [6]
72. Fuel ignition temperature rise --> [2]
76. Selected configuration --> [1]
92. Pellets quality --> [1]
93. Wood quality --> [1]
94. Time to service --> [0]
95. Stove cool fluid entry temp. diff. --> [10]
96. Stove cool fluid exit temp. diff. --> [10]
101. Blow out duration --> [180]
kamina.alba18kw
- специалист
- Мнения: 126
Колеги помощ. Преди няма и месец от токов удар игоря пресостата на камината(alba).Викнах прословутия "майстор" и историята е следната.. Та.... даваше грешка е108 и светваше гаечния ключ. Дойде нашия У бавец, караме да сваляме кюнци , чисти грешката, изключва я от контакта и нищо.Излезе ми с номера, че проблема ми е в комина. Не искаше да завърти шнека и да започне дозирането. Звъня накрая на Шумен сервиза и му казаха да откачи пресостата и да върже на късо кабелчетата. Дадох му кабелче и уви... камината захапа. Запали си и всичко беше ОК. Гаранцията ми покрива нов пресостат. Доставиха ми го на другия ден сложих го и заработи. Но.... вчера пак същата работа:грешка е108 и не иска да тръгне. Звънях му днес и излиза с приказката. Тягата на комина не е ок.Пак за комина ми се хваща. Пресостата не е възможно да изгори му бяха приказките. Виж комина няма тяга. Какво да го правя тоя боклук. Сега не съм в къщи но при първа възможност ще изолирам пресостата пак с кабелче да видим и ако запали значи пак е пресостат. Та той е на 2,3 седмици. Дайте ми съвети моля ви.
sstenly1
- специалист
- Мнения: 46
чет дек 13, 2018 4:26 pmkamina.alba18kw написа: Колеги помощ. Преди няма и месец от токов удар игоря пресостата на камината(alba).Викнах прословутия "майстор" и историята е следната.. Та.... даваше грешка е108 и светваше гаечния ключ. Дойде нашия У бавец, караме да сваляме кюнци , чисти грешката, изключва я от контакта и нищо.Излезе ми с номера, че проблема ми е в комина. Не искаше да завърти шнека и да започне дозирането. Звъня накрая на Шумен сервиза и му казаха да откачи пресостата и да върже на късо кабелчетата. Дадох му кабелче и уви... камината захапа. Запали си и всичко беше ОК. Гаранцията ми покрива нов пресостат. Доставиха ми го на другия ден сложих го и заработи. Но.... вчера пак същата работа:грешка е108 и не иска да тръгне. Звънях му днес и излиза с приказката. Тягата на комина не е ок.Пак за комина ми се хваща. Пресостата не е възможно да изгори му бяха приказките. Виж комина няма тяга. Какво да го правя тоя боклук. Сега не съм в къщи но при първа възможност ще изолирам пресостата пак с кабелче да видим и ако запали значи пак е пресостат. Та той е на 2,3 седмици. Дайте ми съвети моля ви.Реално на пресостата няма какво да му стане,продухахте ли му тръбичката която отива навътре?
nikrum
- специалист
- Мнения: 168
има метална тръбичка към горивната камера която трябва да почистиш с една подходяща тел 15 -20 см. Друго което може да е някое уплътнение да ти прави проблем: разгледай ръбовете на вратата и горивната камера , въжетата, пантите за луфт, да няма остатъци от пелетки някъде да подпират или да не би затварящият механизъм да не натяга достатъчно...Загубата на подналягане може да е и от това а не само от ниска тяга на комина...Стъклото ти уплътнява ли добре, някоя ламарина да не се е покривила и т.н. Пресостата е защита и не те съветвам да го байпасираш! Именно той не позволява палене при отворена врата или пробив в уплърненията. Горните капаци на димоотводите също ги провери и/или затегни, както и страничните ако имаш такива/аурига има не знам за твоята обаче/
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!