Добре де, как успявате с параметри Р10 над 15 и Р18 над 50 да постигнете разход 1кг.на час. От два месеца я ръчкам тая Алба 18 всеки ден с часове, и не мога да направя оптималните настройки,искам да си гори постоянно и кротко докато си достигне стойностите и загаси, но не и 20 мин след запалване, нужни са ми 22-23 градуса, водата около 50-52 градуса(топля бойлер) и нормален разход да изкарва поне 15-16 часа с един бункер.
пон дек 24, 2018 4:10 amHamavia написа: Добре де, как успявате с параметри Р10 над 15 и Р18 над 50 да постигнете разход 1кг.на час. От два месеца я ръчкам тая Алба 18 всеки ден с часове, и не мога да направя оптималните настройки,искам да си гори постоянно и кротко докато си достигне стойностите и загаси, но не и 20 мин след запалване, нужни са ми 22-23 градуса, водата около 50-52 градуса(топля бойлер) и нормален разход да изкарва поне 15-16 часа с един бункер.Промени P70-160/90 времето за подгряване , P21 ,P22,P23 това са вентилаторите при запалване и подгряване на водата много е мощността за подгряване
P55 - примерно 48
P95 - 7 или 8 за да модулира във голям диапазон
и при промяна рестартирай контролера
Ако задържи около 2 часа работа и пак вдига свали P10 още
Пробвай така