Най - вълнуващия въпрос зимно време.
naskov - майстор
На Светлю Шишков и Теси
naskov - майстор
yanis7373 написа:
И още един въпрос към по-опитните монтажници: Има ли проблем при тези системи с вакуумните колектори ,когато няма консумация на вода няколко дни, или казано хората ако отидат за 10 дни на море или балкан и ако да , какво е най-добре да се направи?
Помпените групи имат обратен клапан който лесно се елеминира с едно завъртане на термометъра на 45*(поне при повечето е така, при Овентроп има специално винтче). Елеминирайки клапана вечерта бойлера ще изстива
yanis7373 - специалист
naskov написа:
yanis7373 написа:
И още един въпрос към по-опитните монтажници: Има ли проблем при тези системи с вакуумните колектори ,когато няма консумация на вода няколко дни, или казано хората ако отидат за 10 дни на море или балкан и ако да , какво е най-добре да се направи?
Помпените групи имат обратен клапан който лесно се елеминира с едно завъртане на термометъра на 45*(поне при повечето е така, при Овентроп има специално винтче). Елеминирайки клапана вечерта бойлера ще изстива
А по принцип какво става в системата ако това не го направят ? Има ли изобщо опастност ,защото днес тази система беше загряла водата на 74 градуса, тия хора не ползват изобщо топла вода през деня, ако надхвърли 100 градуса в колектора какво става, гликола не става ли на пора и по принцип има ли опастност ?
LazarGanev - "Велик майстор"
В колектора може и 200 да стане - потърси темата - дискутирано е
yanis7373 - специалист
LazarGanev написа:
В колектора може и 200 да стане - потърси темата - дискутирано е
Прати ми линка, ако не те затруднявам, да не го търся!
yanis7373 - специалист
И в крайна сметка не разбирам , какво е най-доброто работно налягане за затворена циркулационна система и какво да е предварителното налягане на въздуха в разширителя , когато той е долу до бойлера и да речем има денивелация от 5м? И съответно с обусновки.
LazarGanev - "Велик майстор"
1,5 до 2 бара трябва да е налягането в системата горе. Към него добавяш налягането от дедибелацията в твоя случай - 0,5бара - тоест долу трябва да е 2-2,5 бара. Съдът трябва да е напомпен колкото налягането в инсталацията - в зависимост дали е монтиран горе или долу. Някои го помпят с 2-3 десети по-малко за да работи по-меко (но се губи част от обема му), други го помпят с 2-3 десети повече, за да използват целия му обем, трети го помпят със същото налягане. Това не е толкова фатално.
yanis7373 - специалист
Вижте какво намерих за отоплителни системи в ръководство на
Grundfos препоръчва:
• задайте предналягане на мембр. съд поне с 0,2 bar
по-високо от статичното налягане на отоплителната
система
• предналягането на съда не трябва да е по-ниско от 1,5
bar.
Системи под налягане с
разширителен съд
Системата под налягане е снабдена със затворен
разширителен съд с гумена мембрана, която отделя
компресирания газ от водата в инсталацията.
Статичното налягане трябва да е приблиз. 1,1 пъти
по-голямо от входното налягане в съда. Ако статичното
налягане е по-високо, разширителният съд губи способ-
ността си да компенсира разширяването на водата с
увеличаването на температурата. Това може да причини
нежелано повишаване на налягането в инсталацията.
Ако статичното налягане е по-ниско от входното
налягане, тогава при понижаване на температурата в
инсталацията няма да има необходимия воден резерв.
В някои случаи това може да причини образуването на
вакуум и засмукване на въздух в системата.
LazarGanev - "Велик майстор"
Е, да де :-D . Много фирми пък препоръчват точно обратното - с 0.2 - 0.5 по-ниско предварително налягане в съда. Така той е леко напрегнат и по-леко поема разликите в налягането на системата