Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
А кой ще върти през радиаторите? :wink:
kok - специалист
При така направената система ако не му се дават пари на твоя приятел да си я направи с ртипътен вентил и да премести помпата от страната на котела май му остава само да настрои помпата да се включва по рано (примерно на 30-35градуса) за да не се получава разлика на входящата и изходящата вода повече от 10-15градуса с цел предотвратяване поятава на конденз ( а това между другото не са савети а само мои разсъждения )
filmatoplo - майстор
По нарисуваната схема нищо не може да се постигне , има ли байпас между топлата и студената задължително втора помпа .
Чаро - Акълия
Помпата се мести веднага преди котела, а на тройника долу да си сложи термостатичен смесител.
filmatoplo - майстор
Без втора помпа -има слаба циркулация , особено с подово или конвектори . :wink:
Чаро - Акълия
Обясни ми как би свързал термостатичния вентил, щото нещо се обърквам.
Когато котела и инсталацията влязат в режим- над 60гр да речем, байпаса през вентила се затваря напълно и се отваря големия кръг с пълна пропускливост.
Преди да загрее наистина има слаба или никаква циркулация...
kuuuuuul - майстор
Компромисен вариант е местиш помпата и с крана налучкваш какво количество ще ти е необходимо да се връща в котлето за да му поддържа температурата,аз така съм го направил при мене/трипътен вентил е мин.70лв/
filmatoplo - майстор
Капсолованото -Есбе работи така -преди 60 градуса пропуска през байпаса до достигане на 60 гр , после отваря големия кръг но без да притваря малкия. :wink: и оттам спад в циркулацията .Ако се монтира разпределителен 3пътен вентил със задвижка -тогава може да се затваря байпаса отваряйки към големия кръг :wink: Ял съм попарата -та затова го знам от опит, подведе ме навремето Ератовски проектант. :lol: Есбе то работи на импулси през 5-10 секунди се усеща как затваря и отваря клапата вътре .Повярвайте ми че съм го правил и то с 4-5 термометра да следя температурите по тръбите. Ефекта без втора помпа бе -много горещи радиатори отгоре -леко затоплени отдоплу , дебита през вентилконвекторите бе слаб , кръг с подово почти не работеше.След монтаж на втора помпа всичко си дойде на място :wink:
Чаро - Акълия
Моите опити не са с ЕсБе. При достигане на зададената Т на изхода на вентила, топлата се затваря напълно :wink:
filmatoplo - майстор
Коя марка . :? не е от тия дето се монтират за смесване на топлата вода след бойлери нали.