fbr - майстор
А защо ДС трябва да е между колектора и бойлера. Увеличаваме загубите така. Според мен ДС трябва да е под серпентината, а помпата под ДС. А за възвратния клапан, споменах с идеята при нагнетяването на помпата, той е затворен, но когато помпата спре той се отваря и водата от нагнетателната тръба се връща в ДС през помпата, а водата от колектора до ДС минава през серпентината и така се връща в ДС. Така се увеличава КПД-то на системата.
saraneron - специалист
Нарисувай схемичка, че немога да разбера каде искаш да го поставиш този клапан ,а ДС може да се монтира кадето си пожелаеш ,но на ниво над помпата ,НО от мястото му зависи каква помпа ще се наложи да ползваш ,колкото е по-високо толкова по-маломощна помпа и обратното!
saraneron - специалист
Сигурно говориш за автоматичен обезвъздушител , не е нужен и се явява слабо място на системата, ако не затваря добре ,ще изгубиш флуид.
fbr - майстор
На изхода на топлата вода на колектора към околната среда. Става и с автоматичен обезвъздушител, но възвратния клапан в нормално положение е затворен, и по-пасва в случая.
saraneron - специалист
Този автоматичен обезвъсдушител ще работи в несвойствен режим ,ще се отваря и затваря по няколко пъти на ден , и си е един риск,отделно той може да стане причина да се прекъсне скачения съд на системата точно на това място ,което ние не желаем!Водата, която се движи надоло към ДС в тази точка създава подналягане/вакум/и систената може да дръпне въздух при недостатъчен напор на помпата!
Последна промяна от saraneron на чет мар 22, 2012 1:58 pm, променено общо 1 път.
fbr - майстор
Непрекъсването може да се постигне със стеснение на блендата на входа на ДС откъм серпентината. Даже първо мисля да го правя на удобно място, да видя предимства и недостатъци и тогава да го качвам горе.
saraneron - специалист
При клапана в преходния момент когато затваря винаги има някъкво пропускане на течност ,така че се очертава лоша идея с него!
fbr - майстор
Тъй като ДС при мен във всички случаи трябва да бъде вътре при бойлера, остава варианта, преди или след серпентината. Но от гледна точка на ефективност, смятам след серпентината да е по-добрия вариант. Остава открит въпроса, дали след спиране на помпата, водата от серпентината дали ще влезе в ДС или ще се върне обратно през колектора към помпата.
saraneron - специалист
Първо пробваш без бленда или кран и ако е добре го оставяш така ,защото иначе спъваш излишно помпата.http://www.google.com/imgres?hl=en&sa=X ... 9,r:6,s:29
Последна промяна от saraneron на съб мар 24, 2012 8:30 am, променено общо 1 път.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9

Тема "Разшеретелен съд или Back Box ?????" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: