Най - вълнуващия въпрос зимно време.
earendil - напреднал
Мерси за съветите.

За съжаление когато е правена системата (2003 г.), аз съм бил на 20тина години и изобщо не съм вниквал в материята, за да видя какви ги върши фирмата изпълнител.. а баща ми .. той по подразбиране не ги допроучва нещата.. та сега аз само се занимавам с оправяне на бъкии.

Така че, всички бойлери са без серпентини.. и изобщо не са предвиждани за подобен род системи :( Водата се взима от долния край на едната страна на бойлерите и затоплената се вкарва в средата му на срещуположния край.

Мисля, че ще ми е по-изгодно просто да сменя топлообменника с разглобяем такъв - с цел почистване. Само трябва да ми помогне някой за това какъв размер да си купя.. може би на базата на този, които е в момента (снимал съм го по-горе).

Вероятно наистина е позапушена колекторната страна на топлообменника и не може да направи дебит..
saraneron - специалист
След 10 години вярна служба е нормало да се появят проблеми!Аз бих монтирал допълнително места/тетка със спирателен кран/ за манометри преди и след топлообменника,след помпата ,преди колекторитре и след колекторите,така ,ако имаш 1 или 2 подвижни а защо не и постоянно монтирани манометри, може да се прави в бъдеще локализация на проблемите ПО ЧАСТИ НА ЦЕЛИЯ КОЛЕКТОРЕН КРЪГ.Тук се сещам и за малкия кръг на топлообменника !Все пак системата е комерсиална и разчиташ на нея да ти носи печалба ,така ,че от време на време трябва да се инвестира в нея за правилната и поддръжка и експлоатация! След като ще източваш най-вероятно системата ,помисли за този вариянт и други подобрения ако се сещаш!.Когато системата заработи нормално ,запиши показанията на налягането в отделните точки при зададена скорост на помпата и температура на топлоносителя и колко е ПАДЪТ на налягане върху отделните елементи и след като имаш някакъв проблем ,правиш нови измервания и сравняваш!За да прецениш ,какъв топлообменник да си купиш ,трябва да знаеш каква мощност трябва да прехвърлиш от колекторния кръг към бойлера, това не е много проста сметка ,защото зависи от много фактори, но ако се опрости сметката до ниво лаик ,според мен 40 панела с размер 2/1 метра са 80 метра квадратни , по 800 вата на м2 по 60 %кпд=38 киловата , да сложим и 10% загуби по тръбите, остават около 34 киловата за прехвърляне, в най големите жеги може и до 40 киловата да стигне на теория ,ако панелите са по-малки ,правиш подобна сметка .Топлообменникът е добре да е оразмерн за максималната мощност !Ако имаш оставена документация направи справка за енергодобива от там!Пак казвам ,че това е много приблизително , може някой колега да даде по -точен отговор или специалист от фирмата ,от която ще купуваш топлообменника ако наистина се окаже ,че причината е в него!ТОВА Е МНОГО ВАЖЕН МОМЕНТ!Имай в предвид ,че КПД на системата се мени в много големи граници според това колко е студена водата в бойлера и колко е топла тази в колекторният кръг,затова пак ти напомням за ЧОВЕКЪТ, СПЕЦИАЛИСТ ,ПРАКТИК,А НЕ някaква ФИРМА ,който 100% ТИ ГАРАНТИРАМ , ЧЕ ЩЕ ТИ Е ОТ ГОЛЯМА ПОЛЗА!Във форума , тук , никът му е ,,фиЛма топло"! За да се поддържа високо КПД на системата в твоя случай се налага да имаш много добро управление / динамична промяна на дебита в зависимост от температурите/на двата кръга на топлообменника !Модерно му казват ,,модулация,,!
LazarGanev - "Велик майстор"
Аз не съм сигурен, че топлообменника е за смяна. Какво може да му стане на топлообменника от страната на колекторите? Там е заредено с пропиленгликол, няма котлен камък, няма ръжди и утайки. Трябва да се разкачат двата извода, да се промие и провери дебита. Трябва да се проверят качествата на течността - за толкова години е нормално да и се влошат качествата. Трябва да се проверят тесните места - клапани, филтри, помпа... Щом след обезвъздушаване циркулацията тръгва, значи не е запушване, а въздух - трябва да се открие откъде идва. Подмяната на топлообменник е лесна работа, но е скъпа и може да е безсмислена. Колкото до това, че бойлерите са без серпентини, а се ползва външен топлообменник - това е много добро решение за подобна голяма система и не трябва да се обвинява фирмата за това решение, защото подмяната на топлообменник е много по-лесно и евтино, отколкото подмяната на такъв голям бойлер
syncho - майстор
Според мен топлообменникът, който е сложен е малко големичък за тази система. Има не малка вероятност да е замърсен и да не пропуска достатъчно дебит. За 8години работа даже се очудвам, как съвсем не се е запушил. Това можеш много лесно да го провериш. Сваляш топлообменника, изпразваш го добре и почваш да пълниш с вода. Измерваш колко е водата и сравняваш с данните, които са написани в/у топлообменника. Примерно както в твоя случай пише, че събира 1,2л едната страна, ако го напълниш с 500мл значи имаш проблем и трябва да се измие. Многократно почистваме такива топлообменници. Разбира се има шанс и от котления камък да се е пробил с времето и след като се изчисти да не става, но това рядко се случва. След като проверих цената на този същия топлообменник е около 550лв без ДДС, така че по-добре първо провери дали наистина е мръсен и дали няма да се оправи с почистване.

Също така си оправи датчика на управлението.
saraneron - специалист
Ще изчакаме колегата да сподели какво е констатирал , как е решил проблема,ще е от полза за всички!
lov - майстор
Е голям колко да е по голям. Всъщност хората са си били професионалисти и са включили в сметките именно замърсяване след определен период от време и намаленото топлопредаване. И в края на краищата както Лазар ти е писал по лесно се сменя топлообменник от колкото бойлер. Да не говорим че най-малкия проблем е да бъде изчистен. Но щом след обезвъздушваване тръгва да работи системата ме навежда на мисълта че някъде в смукателната стана засмуква въздух поради лошо уплътнение в някоя връзка.
earendil - напреднал
Днес сутрин писах, но в бързината явно не съм запазил мнението.

Значи, единият проблем беше неправилно сложен термо датчик. Мислех, че е повреден, смених го с нов и показанията бяха същите.. на управлението показва 52 примерно, а в топлообменника влиза 82 (с лазерен термометър). Залепих го горе за една четиристранна връзка (тетка) и вече показваше както трябва.. близо 90 гр. т.е. помпите са включвали малко късно заради грешни показания и докато свали малко темп е завирало. Така че първоначалните проблеми със спирането на циркулация определено са причинявани от завиране, а не от взимане на въздух горе.. тъй като там на всеки ред си има автоматични обезвъздушители (и тях мисля да сменя на есен).


Така или иначе вчера при слънчево време към 1 часа горе водата мина 90 гр, при постоянно въртящи помпи на топлообменника. Веднага пуснах и топлообменника и на басейна (той е проточен с тръбички - 18 кв май) и температурата горе падна докъм 70 (очаквах повече да свали и с 2та топлообменника). Сега съм инструктирал човека от поддръжката да гледа управлението при слънчево време по обяд и ако вдигне над 90 гр да пуска и този на басейна и да го оставя цял следобед, докато не падне към 60 горе.

До сега обаче не се е налагало да топля басейна посред лято :) Този топлообменник съм го ползвам само май месец преди да дойдат първите туристи.
Напомням, че колекторният кръг е с вода.. и затова клоня към пластинчатия топлообменник като източник на проблема.

Ще Ви държа в течение.
LazarGanev - "Велик майстор"
Дори и да е с вода, то тя е постоянна и е мека. В панелите като стана 90*С, колко беше в бойлерите? Да не би да имаш слаба консумация на вода и да прегряват бойлерите?
earendil - напреднал
Ами не. При 90 горе, в бойлерите е към 45.
Както вече писах: колектор 90 гр -> колекторен вход ТО 85 гр -> изход ТО 50 гр; бойлерен вход ТО 40 гр -> бойлерен изход 49 гр.

т.е. изхода на колекторния кръг и на бойлерния кръг се изравняват, но явно не се върти дост. бързо водата, за да отнеме повече Т.

В минали години когато съм наблюдавал системата бойлерите са качвали до 70 гр. Освен това, както споменах, като завъртяха помпите след 5-10 мин се изравняваха температурите и спираха и после пак след 5-10 мин. Сега въртят от сутрин до вечер .. горе жега а в бойлерите макс 46-7 градуса.

Мисля си, че мога да изключа друг циркулационен проблем, тъй като топлообменника на басейна е с друга помпа и е вързан успоредно.. просто не е дост. мощен за да свали кой знае колко температурата, но като си го пусна на повърхностен поглед тръгва гореща вода и работи както трябва. При него онзи ден беше вход 85 гр, изход 65 гр, а водата на басейна се качваше от 21 на 23 гр.

Днес ако ми остане време ще нащтракам повече снимки и горе и на другите възлови места, а може и да направя една схемичка.
fbr - майстор
То е ясно че движението на течността през колекторната верига е затруднено. Ама къде е тясното място е въпрос на предположения. Съмненията клонят към топлооменника, но дали е така на 100% е спорно.