• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
На отворена система автоматични обезвъздушители не се слагат :wink: . Само по схемата на PCL82 действай
Това не го знаех. Благодаря. A на изхода на самата камина какъв обезвъздушител да сложа, защото от камината тръбите ще слизат до пода и тогава ще се качват над вратата и от там към РС
LazarGanev - "Велик майстор"
Нямаш голям избор - слагай автоматичен, но с кран преди него, защото е голяма вероятността да прокапе. Автоматичният обезвъздушител иска налягане за да работи.
kpacи - специалист
LazarGanev написа:
Автоматичният обезвъздушител иска налягане за да работи.
Лазаре и аз така знам ама защо моя обезвъздушител не изпуска сам въздуха а се налага да натискам иглата? Налягането в затворената ми система е около 2атм.

Прикачен файл

автоматичен обезвъздушител11.jpg
автоматичен обезвъздушител11.jpg (2.76 KиБ) Видяна 3199 пъти
LazarGanev - "Велик майстор"
Смени го, като мине време в бездействие ги натиска котления камък
gogitko - специалист
Аз съм с автоматични навсякаде и системата е отворена .Обезвъздушава си без проблем и досега не е прокапало .
kpacи - специалист
LazarGanev написа:
Смени го, като мине време в бездействие ги натиска котления камък
Не е от това. Пробвах с няколко и все така. Трябва да натискам иглата за да излезе въздуха. Може ли да е от това, че налягането е високо например.