Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
Случайно :). И Стефка Костадинова е скачала 209см, ама сега не може :wink:
skuzo - специалист
Значи нямаш решение?
alsted - майстор
Не е лошо да качиш снимка "на място" - да се виждат максимално повече неща (връзки).
LazarGanev - "Велик майстор"
Най-напред задължително сложи филтър преди помпата и кранове за да може да се обслужва. От снимките не става ясно как е вързан РС - явно е вързан след помпата и водата си избира по-малкото съпротивление към него вместо през радиаторите. При отворена система и РС на същия етаж е за предпочитане ПС да е на входа на помпата, а не на изхода
skuzo - специалист
На снимката където са колекторите РС е хванат за топлия колектор(последен)от там отива на покрива на къщата .РС е 18литра.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не е правилно РС да се връзва на колекторите, но щом така си го изпълнил поне го вържи на студения колектор - помпата да смуче от него, а не да нагнетява.
skuzo - специалист
Там го вързах защото където ми е котела няма височина,значи казваш да го преместя на студения колектор,ще го направя.А ако е на студеня няма ли да е много голям пътя
Последна промяна от skuzo на съб апр 26, 2014 8:24 pm, променено общо 1 път.
LazarGanev - "Велик майстор"
Пиши за резултата
skuzo - специалист
готов съм пълния системата http://paco1983.snimka.bg/other/parno.815554
Последна промяна от skuzo на съб апр 26, 2014 9:13 pm, променено общо 1 път.