Здравей, adrian_r_petrov
Няма как да се каже, дали си подбрал правилно радиаторите, преди да се знае каква мощност е необходима, да се поддържа исканата от теб температура.
Мощностите на радиаторите, които си дал са при делта Т 60°С. Мислил ли си колко ще е делта Т при теб?!? Когато делта Т намалее, ще намалеят и мощностите на радиаторите. Тогава, предполагам, нещата ще си дойдат по местата. Докато не се знаят топлозагубите на къщата, само можем да гадаем, дали е добре.
Не ми отговори за мощността на горелката! Грубо, ако от един килограм пелети успееш да получиш 4kW, 48kW горелка означава, че ще гориш по 12кг. пелети на час или 288кг на денонощие. Така ли си го представяш разхода?! Не мисли, че голямата горелка би могла да гори и много и малко!
Поздрави!
Няма как да се каже, дали си подбрал правилно радиаторите, преди да се знае каква мощност е необходима, да се поддържа исканата от теб температура.
Мощностите на радиаторите, които си дал са при делта Т 60°С. Мислил ли си колко ще е делта Т при теб?!? Когато делта Т намалее, ще намалеят и мощностите на радиаторите. Тогава, предполагам, нещата ще си дойдат по местата. Докато не се знаят топлозагубите на къщата, само можем да гадаем, дали е добре.