Най - вълнуващия въпрос зимно време.
solar_entusiast - специалист
andy_forresite написа:
7 години е работила. Е не целогодишно. На ден работеше по 6-8 часа. Блокирал е лагер. Помпата не е изгоряла, защото има защита. Като включим котела от таблото и на секундата изключва. Дистрибуторите знаят аналога, разбира се. Проблемът е тройната цена на помпа, която върши същата работа.

Грундфос имат различни обозначения и не мога да се ориентирам ако я взема с фланеца каква точно трябва да взема. Сега гледам магна моделите.
Ако е с лагери смазващи се от транспортираната среда и всичко друго е наред, то може да я отворите и да пробвате да я раздвижите.
andy_forresite - майстор
Много са клеасали лагерите. Запъвахме с френски ключ и няма превъртане. По едно време тръгна да се превърта много трудно и пак затегна.

Може ли някой да обясни какво значат символите Grundfos MAGNA3 50-60 F 240 PN6/10?
Мога да кажа за 50 - това е присъединителният отвор или казано на разговорен език ширината на дупката от помпата
240 - разстоянието между външните краища на фланците.
PN6 би трябвало да значи 6 атмосфери, но какъв воден стълб е това :? . Помпата е в приземен етаж и качва вода три етажа нагоре, като височината на етаж е над 3 метра. Разширителният съд е дори на четвъртия етаж при тавана. Досега беше с 10 м воден стълб, така че този параметър мисля е добре да се вдигне до 12 ... при възможност.
Има и разни тънкости около пада на налягане и появата на кавитация. Натоварват се лагерите и приключват.

Магна 1 също има един модел, който ще разуча. Това е 50-100F (N), като има 50-120 и 50-150. Размерите по дадените схеми на пръв поглед стават, но без да премеря утре не мога да кажа нищо със сигурност.

Пропуснах да кажа че дадохме старата за рециклиране. От фирмата дистрибутор ни казаха срок 1 месец. Не може да си позволим толкова дълъг срок без отопление. Още повече нямаме алтернатива. Е, на ток, но няма да устиска инсталацията. Това са сигурно 40 кабинета, в 30 да включат 2 кв реотанка или духалка ... #-o Времето ще се развали от петък също.
solar_entusiast - специалист
Може да означава 6 "атмосфери" работно налягане и 10 "атмосфери" свръх налягане на изпитване.
И една "атмосфера" е приблизително 10 метра воден стълб.
А за отоплителни инсталации са важни хидравличните загуби в системата и мощността, а не височината на сградата. Това е така защото както качваш вода на 10 метра, така същата вода слиза от 10 метра. :)
Иначе не е нормално такава помпа да се скапе само за 7 години.
Правилно сте се насочили да търсите проблем в инсталацията.
LazarGanev - "Велик майстор"
Първата цифра е присъединителният размер Dn50=2". Втората цифра е напора - при Вило е в метри, а при Грундфос - в дециметри. Така че аналогът на Грундфос е 50-100, а ако искаш по-мощна - 50-120
naskov - майстор
Ако можеш да намериш Грундфос UPS 50-100 ще ти свърши работа. Ако не Магна1 50-100. Не съм сигурен само дали разположението на отворите на фланците на Вило и Грундфос съвпадат. А иначе височината на сградата не оказва никакво влияние при избора на помпа :wink:
andy_forresite - майстор
Взехме Вило от новите, отговарящи на европейския стандарт за циркулационни помпи. На дисплея показва 10 куб.м. вода/час. Сложена е на режима, в който дори всички радиатори да затворят и водата да няма откъде да циркулира, помпата да се забавя и при наистина невъзможност да бута, дори да спре без да изгори.
Това немците са го направили за да може след като всички термоглави затворят по всички радиатори (щото хората слагат всички) да не горят помпите. Вече може да се слагат термоглави и на немонтирания радиатор в килера - нищо няма да стане на помпата :) .
шоп - майстор
Всички циркулационни помпи няма да изгорят ако няма циркулация:-)