Номинална мощност 12 КВт.
Дори в най-студено време повече от 7 (ако приемем, че правилно си подбрал коефициентите при сметките) няма да са ти необходими...
Тоест в най-студеното време котела ще ти работи на половин мощност в режим, който не е ефективен... Такова студено време в България обикновено са 2 до 3 седмици в годината...
А какво ще правиш, когато на вън не е -15, а примерно около и малко над нулата?
Ако искаш ме послушай, ако искаш - консултирай се и с някой друг... Но според мен трябва да се спреш на котел с по-малка номинална мощност...
Относно броя глидери - те се смятат, за да се определи минималния брой... Идеята е да не харчиш ненужни пари за повече глидери. Това, че са повече не е проблем. Няма нужда да завишаваш мощности заради повечето глидери...
едит:
Той котела всъщност е пелетен... Питай за минималната му мощност и за КПД при тази минимална мощност...
Гледам, на Бош-а са дали 3.4 киловата...
Дори в най-студено време повече от 7 (ако приемем, че правилно си подбрал коефициентите при сметките) няма да са ти необходими...
Тоест в най-студеното време котела ще ти работи на половин мощност в режим, който не е ефективен... Такова студено време в България обикновено са 2 до 3 седмици в годината...
А какво ще правиш, когато на вън не е -15, а примерно около и малко над нулата?
Ако искаш ме послушай, ако искаш - консултирай се и с някой друг... Но според мен трябва да се спреш на котел с по-малка номинална мощност...
Относно броя глидери - те се смятат, за да се определи минималния брой... Идеята е да не харчиш ненужни пари за повече глидери. Това, че са повече не е проблем. Няма нужда да завишаваш мощности заради повечето глидери...
едит:
Той котела всъщност е пелетен... Питай за минималната му мощност и за КПД при тази минимална мощност...
Гледам, на Бош-а са дали 3.4 киловата...